保安MCCA电源联锁试验措施与步骤

来源:电工天下时间:2021-01-24 09:43:52 作者:老电工手机版>>

有关保安MCCA电源联锁试验措施与步骤,包括汽机保安MCCA电源联锁试验步骤,汽机保安MCCB试验步骤同汽机保安MCCA,锅炉保安MCCA试验步骤同汽机保安MCCA等。

保安电源联锁试验措施

一、汽机保安MCCA电源联锁试验步骤

1、①将保安段PT柜联锁开关LK打至解除位置,将ZKK2、ZKK3联锁开关打至联锁位置,送上ZKK1、ZKK2和ZKK3的控制电源,先合ZKK1开关,再合ZKK2开关(如不合ZKK1,ZKK2应合不上闸),无误后ZKK3开关,ZKK3开关应不能合闸;然后,操作ZKK1分闸(应联跳ZKK2分闸),核实以上动作无误后,再合上ZKK3开关和ZKK1开关,然后合ZKK2开关,应不能合闸,核实动作无误后,跳开ZKK3、ZKK1开关。

②将所有联锁开关均打至解除位置,确认ZKK3在跳闸位置,操作集控室后备屏上柴油机紧急启动按钮(此按钮为自保持按钮),柴油机应能正常启动。核实柴油机启动无误后,解除后备屏上柴油机紧急启动按钮的保持状态,柴油机正常停机核实无误后,将所有设备恢复原有状态。

2、①核实保安段PT回路联锁开关在解除位置,ZKK2和ZKK3的联锁开关都在联锁位置,ZKK1、ZKK2、ZKK3都已送上操作电源,然后,再送上PT二次回路保险,合上PT一次回路开关。

②依次合上ZKK1、ZKK2开关,使保安MCC段母线带电,核实无误后,将PT回路联锁开关打至联锁位置,操作PT一次回路开关断开,此时,ZKK1、ZKK2应自动跳闸,ZKK3自动合闸,同时,ZKK3发信号启动柴油机。

③柴油机正常启动后,核实保安MCC段母线电压及相序无误后,合上PT一次回路开关,核实PT回路所有输出信号正确。

④将PT回路联锁开关打至解除位置,手动操作ZKK3分闸(ZKK3分闸后应联停柴油机),核实无误后,手动合上ZKK1和ZKK2开关,核实保安MCC母线电压及相序无误后,将PT联锁开关打至联锁位置。

二、汽机保安MCCB试验步骤同汽机保安MCCA

三、锅炉保安MCCA试验步骤同汽机保安MCCA

四、锅炉保安MCCB试验步骤同汽机保安MCCA

保安电源联锁试验签证单

聊城电厂#1机组保安电源系统于2002年 月日联锁试验完毕,动作灵活可靠,信号齐全无误,特此签证。

备注:

电厂:

年 月日

管理处:

年 月 日

监理:

年 月 日

施工单位:

年 月 日

相关文章
  • 电气设备停电检修时的五项安全措施

    电气设备停电检修时的五项安全措施

    电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。

    时间:2022-04-20 20:48:17

  • 电脑电源能否拆开清理灰尘

    电脑电源能否拆开清理灰尘

    电脑电源能否拆开清理灰尘?电脑电源不建议拆开清灰,一般不需要装电源风扇防尘网。电脑电源清灰的频率,需要根据使用环境和电脑品牌,以及电脑使用情况来定,不能一概而论。

    时间:2022-02-18 06:27:02

  • 废弃的电脑电源的用途

    废弃的电脑电源的用途

    废弃的电脑电源的用途,拆解掉一只台式电脑的电源,小方盒上有12V小微风降温,有很多抽头线插桩。如果要将该电源作为家用,最适用的电压输出只有12V和5V。

    时间:2022-02-18 06:18:46

  • 变频器的抗干扰措施有哪些

    变频器的抗干扰措施有哪些

    有关变频器的知识,变频器在使用过程中会受到外界的干扰,并且变频器会对外界也产生干扰,那么变频器的抗干扰措施有哪些,下面来了解下。 

    时间:2022-01-04 20:13:33

  • 电灯开关怎么改为另一灯电源

    电灯开关怎么改为另一灯电源

    把电灯开关改成另一灯电源,分为二种情况:一、另一灯有零线,只需要将电灯开关的火线进线连接到另一灯的开关L端,另一开关的L1连接灯即可。

    时间:2021-08-15 11:15:49

  • 220伏灯泡接到380伏的电源为什么会烧掉

    220伏灯泡接到380伏的电源为什么会烧掉

    220伏灯泡接到380伏的电源为什么会烧掉,从专业的角度来看,用电设备都有额定电压、额定电流、额定电阻与额定频率,如果超出其可承受范围,过高或过低,最终就会烧坏。

    时间:2021-08-14 12:34:12

  • UPS电源电路图说明

    UPS电源电路图说明

    分享一个UPS电源电路图说明,该电路提供恒定的调节5伏输出和不规范的12伏的电源,该电路可适应其他受监管和无管制使用不同的电压调节器和蓄电池。

    时间:2021-08-11 08:25:25

  • 电网线损的定义及分类,降低线损的技术措施

    电网线损的定义及分类,降低线损的技术措施

    有关电网线损的定义及分类,以及降低线损的主要技术措施,线损管理是衡量供电企业综合水平的重要标志,分享一些线路降损节能管理措施。

    时间:2021-03-18 05:49:30

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有