带电作业的工作步骤及操作注意事项
来源:电工天下时间:2021-03-14 21:18:39 作者:老电工手机版>>
有关带电作业的工作步骤及操作注意事项,包括带电作业过程中人员的准备、工具的准备、作业方案的准备、工器具的检查,以及其它带电作业过程的操作注意事项。
带电作业步骤及注意事项
(1)人员的准备。
作业前应根据作业项目确定操作人员,如作业当天出现某作业人员明显精神和体力不适的情况时,应及时更换人员,不得强行要求作业。
(2)工具的准备。
作业前应根据作业项目,作业场所的需要,按数配足绝缘遮蔽用具、防护用具、操作工具、运载工具等,并检查是否完好,工器具及防护用具应分别装入规定的工具袋中带往现场。在运输中应严防受潮和碰撞,在作业现场应选择不影响作业的干燥、阴凉位置,分类整理摆放在防潮布上。
绝缘斗臂车在使用前应认真检查其表面状况,若绝缘臂、斗表面存在明显脏污,可采用清洁毛巾或棉纱擦拭,清洁完毕后应在正常工作环境下置放l5min以上,斗臂车在使用前应空斗试操作1次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常,操作灵活,制动装置可靠。
(3)作业方案的准备。
作业负责人应针对作业项目制定作业方案,对较简单的或经常性的作业,可在实施作业的当天在现场制订出作业方案,对较为复杂的作业,应在实施作业的前一天进行调查,研究制订出作业方案,作业负责人应结合方案明确指示每位作业人员的分工,并在班前会议上对作业内容、作业顺序及安全注意事项等作出详细说明。
(4)工器具的检查。
到达现场后,在作业前应检查确认在运输、装卸过程中工具有无螺帽松动,绝缘遮蔽用具、防护用具有无破损,应检查、摇测绝缘作业工具。
(5)作业人员在工作现场要仔细检查电杆及电杆拉线,以及上部的腐蚀状况,必要时要采取防止倒塌的措施。应根据地形地貌,将斗臂车定位于最适于作业位置,斗臂车应良好接地,作业人员进入工作斗应系好安全带,要充分注意周边电信线路和高低压线路及其他障碍物,选定绝缘斗的升降回转路径,平稳地操作。
(6)在工作过程中,斗臂车的发动机不得熄火,工作负责人应通过泄漏电流监测警报仪实时监测泄漏电流是否小于规定值,凡具有上、下绝缘段而中间用金属连接的绝缘伸缩臂,作业人员在工作过程中不应接触金属件,升降或作业过程中,应避免绝缘斗同时触及两相导线。工作斗的起升、下降速度不应大于0.5m/s,斗臂车回转机构回转时,作业斗外缘的线速度不应大于0.5m/s。
(7)采用斗臂车作业前,应考虑工作负载及机具和作业人员的质量,严禁超载。
(8)绝缘防护用具的穿戴。高压绝缘手套和绝缘靴在使用前要压入空气,检查有无针孔缺陷、绝缘袖套、披肩、绝缘服在使用前应检查有无刺孔、划破等缺陷,若存在严重缺陷应退出使用。
作业人员进入绝缘斗之前必须在地面上穿戴好绝缘安全帽、绝缘靴、绝缘服、绝缘手套及外层保护手套等,并由现场安全监护人员进行检查,作业人员进入工作斗内或登杆到达工作位置时,首先应系好安全带。
作业人员欲脱下绝缘手套和绝缘安全帽时,应充分注意头顶及周围的带电导线并在距带电体有足够距离的安全位置进行。
(9)在接近带电体的过程中,要从下方依次验电,对低压线支承件、金属紧固件也要依次验电,确认无漏电现象。对人体可能触及范围内的横担、金属支承件、带电导体亦应验电,验电时人应处于与带电导体保持安全距离的位置。
(10)对带电部件设置绝缘遮蔽用具时,应从离身体最近的带电体依次设置,即按照从近到远的原则,如对多层分布的带电导线设置遮蔽用具时,应从下层导线开始依次向上层设置。绝缘子遮蔽罩和导线遮蔽罩的设置次序是先放导线遮蔽罩,再放绝缘子遮蔽罩,绝缘子遮蔽罩与导线遮蔽罩的接合处应有大于15cm的重合部分。(电工天下 www.dgjs123.com)如导线遮蔽罩有脱落的可能时,应采用绝缘夹或绝缘绳绑扎,以防脱落。作业位置周围如有接地拉线和低压线等设施,亦应使用绝缘挡板、高压绝缘毯、遮蔽罩等对周边物体进行绝缘隔离。
(11)在从地面向杆上作业位置吊运工具和遮蔽用具时,工具和遮蔽用具应分别装入不同的吊装袋,应避免混装。采用绝缘斗臂车的绝缘小吊或绝缘滑轮吊放时,吊绳下端应不接触地面,要防止受潮及缠绕在其他设施上,吊放过程中应边观察边吊放。杆上作业人员之间传递工具或遮蔽用具时应一件一件地分别传递。
(12)拆除遮蔽用具时,应从带电体下方(绝缘杆作业法)或者侧方(绝缘手套作业法)拆除绝缘遮蔽用具、拆除顺序是:从离作业人员最远的地方开始依次向近处拆除,如是拆除上下多回路的绝缘遮蔽用具,应从上层开始依次向下顺序拆除,对于导线和绝缘子遮蔽罩,应先拆绝缘子遮蔽罩,再拆导线遮蔽罩。在拆除绝缘遮蔽用具时,应注意不使被遮蔽体受到显著振动,要尽可能轻地拆除。
(13)作业负责人应时刻掌握作业的进展情况,密切注视作业人员的动作,根据作业方案及作业步骤及时作出适当的指示,整个作业过程中不得放松危险部位的监护工作。负责人不在时必须指定一名有监护资格的地面监护员,代替作业负责人执行监护工作。作业负责人要时刻掌握作业人员的疲劳程度,保持适当的时间问隔,必要时可以两班交替作业。
相关文章
带电作业安全距离定义及相关规定
在电路施工中如何进行带电作业操作,在带电作业时的安全距离是多少,最小安全距离与最小对地安全距离有什么区别,带电作业的安全距离有哪些规定,下面一起来了解下。
时间:2022-03-04 06:50:33
不同电压等级带电作业安全距离规定(附表)
不同电压等级带电作业的安全距离规定,国家电网公司电力安全工作规程中,对带电作业的安全间距做出了规定,各电压等级下的详细规定参见《电力安全工作规程》。
时间:2021-08-11 08:26:03
等电位带电作业的正确方法
等电位带电作业的正确方法,等电位带电作业的操作要领与注意事项,绝缘软梯的绝缘与绝缘操作杆相同,挂绝缘软梯的等电位作业,等电位作业,必须停下该系统的重合闸装置。
时间:2021-06-24 08:31:04
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与主要类型
带电作业绝缘斗臂车的动作原理与类型,绝缘斗臂车的动作原理,设有作业范围限制的绝缘斗臂车的动作原理图,绝缘斗臂车的类型,分为折叠臂式、直伸臂式、多关节臂式等。
时间:2021-06-21 08:52:16
带电作业分项工具卡的填写内容
有关带电作业分项工具卡的填空内容,在带电作业过程中,做好分项工具卡的管理与填写,包括项目名称与作业方式等,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-18 05:49:00
带电作业工具电气试验与机械试验
带电作业工具电气试验与机械试验,绝缘工具电气试验项目及标准,电气试验周期,预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,以及带电作业机具的机械试验标准等。
时间:2021-03-18 05:48:58
带电作业现场查勘记录表【图】
分享一份带电作业现场查勘记录表,了解带电作业现场查勘的日常记录内容与方法,需要的朋友参考下。
时间:2021-03-14 21:18:59
带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能
带电作业防护用具绝缘鞋(靴)的电气与机械性能,绝缘鞋(靴)的电气性能要求,绝缘靴的物理机械性能要求,防止机械损伤,同时应避免接触高温、腐蚀性物质等。
时间:2021-03-14 21:18:56
- 上一篇:带电作业过电压类型与空气间隙的放电问题
- 下一篇:带电作业的二种常用方式