带电冲洗作业的正确方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-13 15:36:03

带电冲洗作业的正确方法,带电冲洗作业时的操作要领与注意事项,带电水冲洗作业一般用绝缘操作杆操纵喷嘴,大水量带电水冲喷嘴的内径为8--12mm,水冲作业时,作业人员应戴绝缘手套.穿绝缘靴。

带电冲洗作业的方法

1、带电水冲洗作业,一般只限于冲洗架空线路的导线及其绝缘子

2、带电水冲洗作业一般用绝缘操作杆操纵喷嘴。

3、大水量带电水冲喷嘴的内径为8--12mm,水压应为0.5--1.0MPa;小水量带电水冲喷嘴的内径不大于2.5mm,水压应为0.3---0.5MPa。

大型水冲洗喷嘴和水泵应设可靠接地线。小型水冲洗操作杆的有效绝缘长度应符合表11--8的规定。

带电冲洗作业

带电冲洗作业

带电冲洗作业

4、水压不足时。不得将枪口对向导线。

5、不接地操作的引水管,接头下i范围内,严禁触及人体。

6、冲洗绝缘子串时.必须从导线侧第一片由下而上循环冲洗,以防污秽闪络事故。水冲洗前,瓷绝缘子的绝缘必须良好。

7、水冲作业时,作业人员应戴绝缘手套.穿绝缘靴。

8、较复杂的水冲洗作业,可进行模拟动作试验。