热电偶温度传感器测量四大因素
来源:电工天下时间:2020-02-06 08:27:01 作者:老电工手机版>>
有关热电偶温度传感器测量四大因素,影响热电偶温度传感器测量准确性的四个因素,分别为插入深度、响应时间、热阻抗增加与热辐射,不了解的朋友参考下。
热电偶温度传感器的测量因素
热电偶温度传感器具有测量范围宽、精度高以及响应时间快等优点,所以得到广泛的使用。本文简述了影响热电偶温度传感器测量的因素,主要有以下几点:
1、插入深度
热电偶测温点的选择是最重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。热电偶插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。
当环境温度低时就会有热损失。致使热电偶温度传感器与被测对象的温度不一致而产生测温误差。
总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。金属保护管因其导热性能好,其插入深度应该深一些,陶瓷材料绝热性能好,可插入浅一些。对于工程测温,其插入深度还与测量对象是静止或流动等状态有关,如流动的液体或高速气流温度的测量,将不受上述限制,插入深度可以浅一些,具体数值应由实验确定。
2、响应时间
接触法测温的基本原理是测温元件要与被测对象达到热平衡。
因此,在测温时需要保持一定时间,才能使两者达到热平衡。而保持时间的长短,同测温元件的热响应时间有关。而热响应时间主要取决于传感器的结构及测量条件,差别极大。对于气体介质,尤其是静止气体,至少应保持30min以上才能达到平衡;对于液体而言,最快也要在5min以上。
对于温度不断变化的被测场所,尤其是瞬间变化过程,全过程仅1秒钟,则要求传感器的响应时间在毫秒级。因此,普通的温度传感器不仅跟不上被测对象的温度变化速度出现滞后,而且也会因达不到热平衡而产生测量误差。最好选择响应快的传感器。对热电偶而言除保护管影响外,热电偶的测量端直径也是其主要因素,即偶丝越细,测量端直径越小,其热响应时间越短。
3、热阻抗增加
在高温下使用的热电偶温度传感器,如果被测介质为气态,那么保护管表面沉积的灰尘等将烧熔在表面上,使保护管的热阻抗增大;如果被测介质是熔体,在使用过程中将有炉渣沉积,不仅增加了热电偶的响应时间,而且还使指示温度偏低。
因此,除了定期检定外,为了减少误差,经常抽检也是必要的。
例如,进口铜熔炼炉,不仅安装有连续测温热电偶温度传感器,还配备消耗型热电偶测温装置,用于及时校准连续测温用热电偶的准确度。
4、热辐射
插入炉内用于测温的热电偶温度传感器,将被高温物体发出的热辐射加热。假定炉内气体是透明的,而且,热电偶与炉壁的温差较大时,将因能量交换而产生测温误差。一般情况下,为了减少热辐射误差,应增大热传导,并使炉壁温度尽可能接近热电偶的温度。
另外,热电偶安装位置,应尽可能避开从固体发出的热辐射,使其不能辐射到热电偶表面;热电偶最好带有热辐射遮蔽套。
以上就是影响热电偶温度传感器测量的四个因素,在使用时需要注意,根据实际情况,保证最佳的测量的效果。
相关文章
温度传感器的应用:电熨斗与电饭锅结构及原理说明
由半导体材料制成的热敏电阻和金属热电阻均可制成温度传感器,可以把热信号转换成电信号进行自动控制,以下分享二个温度传感器的应用实例,即电熨斗与电饭锅的结构与工作原理说明,一起来看下。
时间:2022-03-29 06:47:01
热电偶补偿导线结构及定义
热电偶补偿导线结构及定义,热电偶补偿导线,简称为补偿导线,一般由补偿导线合金丝、绝缘层、护套、屏蔽层组成。
时间:2021-10-19 09:54:22
热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?
热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?热电偶温度变送器一般安装在热电偶接线盒内和控制柜内,这是二种不同结构的温度变送器,下面一起来了解下。
时间:2021-10-19 09:51:19
热电偶补偿导线中间接头处接触不良的问题
热电偶补偿导线中间接头处接触不良的问题,在热电偶补偿导线生产过程中,单位长度内接头数量对生产商来说有相关质量标准约束,生产商会做相应处理。
时间:2021-10-19 09:48:28
三线PT100温度传感器的接线方法
有关三线PT100温度传感器的知识,介绍了三线PT100温度传感器的接法, PT100铂电阻传感器有三条引线,三根线之间应如何来接线,下面一起来看下。
时间:2021-04-29 10:15:33
pt100温度传感器显示负数是什么原因
pt100温度传感器显示负数是什么原因,pt100温度传感器显示负数,主要是由于PT100热电阻使用时间过长,振动或保护套管腐蚀,使得PT100损坏,电阻小于100欧姆,所以就会显示负值。
时间:2021-04-01 10:47:09
PT100温度传感器的原理与接线方式说明
有关PT100温度传感器的知识,介绍了PT100温度传感器的工作原理,以及采用三线制接法的接线方式,从原理到具体怎么接线,来全面了解下PT100温度传感器,有需要的朋友参考下。
时间:2021-04-01 10:23:51
热电偶输出故障的判断检测方法
热电偶输出故障的判断检测方法,把热电偶从仪表热电偶输出端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输出端短路,热电偶外部衔接开路,改换同类型热电偶等方法进行判断故障类型。
时间:2020-11-10 16:33:21