热电偶补偿导线中间接头处接触不良的问题
来源:电工天下时间:2021-10-19 09:48:28 作者:老电工手机版>>
热电偶补偿导线中间接头接触不良
在热电偶补偿导线生产过程中,单位长度内接头数量对生产商来说有相关质量标准约束,生产商会做相应处理。
在长距离敷设补偿导线时,如果长度不够则需要接线,常见施工人员将补偿导线接头处拧在一起做绝缘处理后就投入使用,使用一段时间后出现测量不准,误差增加。
正确方法:如果需要延长补偿导线长度,需要将同型号补偿导线相同极性线相连接,连接牢固可靠并进行焊接,做绝缘处理之后,再投入使用。
相关文章
补偿导线的工作原理是什么
补偿导线工作原理在一定温度范围内,热电性能与热电偶热电性能很相近的导线,称为热电偶的补偿导线。按热电偶中间温度定则,热电偶测温回路的总电势值只与热端和参比端的温度有关
时间:2021-10-19 10:24:29
热电偶补偿导线结构及定义
热电偶补偿导线结构及定义,热电偶补偿导线,简称为补偿导线,一般由补偿导线合金丝、绝缘层、护套、屏蔽层组成。
时间:2021-10-19 09:54:22
补偿导线术语及符号含义
有关补偿导线的知识,介绍了补偿导线术语及符号含义,主要包括延长型补偿导线、补偿型补偿导线、允差,以及补偿导线的符号代表的含义,一起来学习下。
时间:2021-10-19 09:52:51
热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?
热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?热电偶温度变送器一般安装在热电偶接线盒内和控制柜内,这是二种不同结构的温度变送器,下面一起来了解下。
时间:2021-10-19 09:51:19
热电偶输出故障的判断检测方法
热电偶输出故障的判断检测方法,把热电偶从仪表热电偶输出端拆下,再用任何一根导线把仪表热电偶输出端短路,热电偶外部衔接开路,改换同类型热电偶等方法进行判断故障类型。
时间:2020-11-10 16:33:21
热电偶测温时为什么采用补偿导线,热电偶测温时要求参比端温度恒定
有关热电偶测温的相关问题,在用热电偶测温时,为什么一定要采用补偿导线,而不是使用普通的导线,这与热电偶测温时的一个要求有关,那就是参比端温度必须恒定,一起来看下具体原因。
时间:2020-11-10 16:27:32
K型热电偶补偿导线的使用特性,K型热电偶补偿导线颜色区分表
有在K型热电偶补偿导线相关知识,介绍了这种热电偶补偿导线的使用特性,主要包括导体最高工作温度、低环境温度、电缆允许弯曲半径等,附有一张K型热电偶补偿导线颜色区分表,供大家学习参考。
时间:2020-11-10 16:16:21
一文看懂补偿导线的使用注意事项
有关补偿导线的使用注意事项,包括补偿导线的选择,与热电偶接线端的接点连接问题,以及补偿导线的使用长度及布线要求等,有需要的朋友参考下。
时间:2020-11-10 16:09:28
- 上一篇:热电偶补偿导线绝缘层破损的问题
- 下一篇:热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?