pt100温度传感器显示负数是什么原因
来源:电工天下时间:2021-04-01 10:47:09 作者:老电工手机版>>
pt100温度显示负数
pt100温度传感器显示负数,主要是由于PT100热电阻使用时间过长,振动或保护套管腐蚀,使得PT100损坏,电阻小于100欧姆,所以就会显示负值。
显示负温的可能原因很多,比如接线错误,pt100损害,二次仪表问题等。
可以把三跟线在常温下测度下,两跟两跟的测试,一共三种组合,常温环境中有两种阻值应在111左右。如果高太多或太低,那么就可能是pt100的问题,反之就是接线或二次仪表的问题。
三根线的PT100温度传感器有两根是通的,另一根有电阻值,PT100在0度时的电阻是100欧,50度是119.4欧,电阻是线性的,28度对应约110多一点,如果阻值不对,就换PT100,否则就查下显示仪表有没有问题。
PT100温度传感器有无正负极之分
温度传感器pt100,又称为铂热电阻,就是由金属铂制造的一种电阻,与普通电阻一样,没有正负极性之分。
但是,pt100分为两线制、三线制和四线制,在接线时注意正确的接线方式。
温度传感器引线的三种方式
二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。
四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
总结:
1、由于电阻没有极性,两线制PT100使用时,两根引线可以互换。
2、对于三线制pt100,其中有一根线单独连接到电阻的一端(称为A),另外两根连接到电阻的另外一端(称为B、C),B和C本质上没有区别。因此,尽管PT100本身没有极性,B和C可互换,但是不能和A互换。
3、对于四线制pt100,电阻的两端分别引出两根线,一根称为电流线,另一根称为电压线。测量时,电流从两根电流线流过,电压线测量时几乎没有电流,也就没有压降,因此电压线两端,反映的是不包含引线电阻在内的PT100电阻。这样,测量到的电阻值不受引线长度的影响,可以更加准确的测量温度。这种pt100,电压线和电流线均可互换,但需要成对互换。
PT100虽然没有极性,但在测量时不能随意互换引线。
相关文章
温度传感器的应用:电熨斗与电饭锅结构及原理说明
由半导体材料制成的热敏电阻和金属热电阻均可制成温度传感器,可以把热信号转换成电信号进行自动控制,以下分享二个温度传感器的应用实例,即电熨斗与电饭锅的结构与工作原理说明,一起来看下。
时间:2022-03-29 06:47:01
热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?
热电偶选配热电偶温度变送器后需要补偿导线?热电偶温度变送器一般安装在热电偶接线盒内和控制柜内,这是二种不同结构的温度变送器,下面一起来了解下。
时间:2021-10-19 09:51:19
三线PT100温度传感器的接线方法
有关三线PT100温度传感器的知识,介绍了三线PT100温度传感器的接法, PT100铂电阻传感器有三条引线,三根线之间应如何来接线,下面一起来看下。
时间:2021-04-29 10:15:33
pt100电流范围是多少,PT100热电阻值的计算公式
pt100电流范围是多少,PT100热电阻值的计算公式——通过电工委员会标准IEC751的方程式,来计算pt100温度传感器的电流范围。Pt100热电阻因制造工艺不同,其测温范围也是有所不同的,主要分为三种类型...
时间:2021-04-01 10:54:39
PT100温度传感器的原理与接线方式说明
有关PT100温度传感器的知识,介绍了PT100温度传感器的工作原理,以及采用三线制接法的接线方式,从原理到具体怎么接线,来全面了解下PT100温度传感器,有需要的朋友参考下。
时间:2021-04-01 10:23:51
热电偶测温时为什么采用补偿导线,热电偶测温时要求参比端温度恒定
有关热电偶测温的相关问题,在用热电偶测温时,为什么一定要采用补偿导线,而不是使用普通的导线,这与热电偶测温时的一个要求有关,那就是参比端温度必须恒定,一起来看下具体原因。
时间:2020-11-10 16:27:32
怎么选择温度传感器?温度传感器的测量范围
如何选择温度传感器,选择温度传感器的注意事项,注意测温范围的大小和精度要求,测温元件大小是否适当,被测对象的环境条件对测温元件是否有损害等。
时间:2020-04-28 14:55:52
温度传感器三大故障原因与解决方法
温度传感器三大故障原因与解决方法,被测介质温度升高或者降低时变送器输出没有变化,温度传感器密封的问题,输出信号不稳定,变送器输出误差大等故障的解决方法。
时间:2020-04-28 14:54:57