【图】三菱plc加电输出禁止程序的编程实例

来源:电工天下时间:2015-10-18 14:32:49 作者:老电工手机版>>

三菱plc加电输出禁止程序的编程实例

在三菱plc复电进入run状态后,经自检及通信处理进行输入采样,而后按用户梯形图程序指令的要求,对于输出线圈按照从上到下的顺序执行,对于同一线圈按照从左到右的顺序依次执行,动作不可逆转(使用跳转指令的情况除外),最后输出刷新,之后循环往复执行,直至停止。对用户程序的执行过程的理解,是设计plc用户程序的关键。

以加电输出禁止程序为例,介绍用户程序循环扫描具体执行过程。

说明:在实际控制工程中,可能遇到突发停电情况,在复电时,控制环境可能仍处于原先得电工作状态,从而会使相应的设备立即恢复工作,这极易引发设备动作逻辑错乱,甚至发生严重事故。

为避免这种情况的发生,plc控制程序中需要时一些关健设备的控制端口(plc榆出端口)做复电输出禁止控制。

实现:加电输出禁止程序运用了三菱plc的特殊辅助继电器m8002, m8002为加电接通一个扫描周期,使m10置位为“1", y010和y011无论在x020、 x021处于什么状态,均无输出,该程序如图所示。

三菱plc加电输出禁止程序的编程实例1

加电输出禁止程序
 
plc加电输出禁止程序循环扫描执行过程,如图:

三菱plc加电输出禁止程序的编程实例2
plc加电输出禁止程序循环扫描执行过程

sb2, sb3处于闭合状态,sb1处于断开状态,plc加电进入run状态后,m8002接通一个扫描周期,使m10置位为“1"ml0的常闭触点断开,从而切断了输出线圈y010, y011的控制逻辑,达到了输出被禁止的目的。

当y010, y011所控制的设备准备好之后,例如,进入第2个循环时,sb1闭合,x010的状态为,"1",则m10被复位为"0",对输出y010, y011的控制解除,并将控制权转移给x020, x021,此时sb2, sb3闭合,x020, x021为"1" y010, y011置位为“1”。即可避免plc复电后倘若x020, x021均处于on状态,导致y010, y011直接输出。

相关文章
  • 三菱plc有输入无输出是什么问题

    三菱plc有输入无输出是什么问题

    有关三菱plc的故障问题,三菱plc有输入没有输出,这是什么原因引起的,三菱plc有输入没有输出怎么检查,究竟是输入线的问题,还是plc程序编程错误,下面具体来看下。

    时间:2022-02-04 06:17:02

  • 三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明

    三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明

    三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明,在使用时注意如下事项:1、PLF指令只能用于Y或M(不包括特建辅助继电器)。2、在PLS指令中,Y0只在X0上升沿时的一个扫描周期内为ON。

    时间:2022-01-20 09:22:39

  • 三菱FX系列PLC输出继电器(Y)用法教程

    三菱FX系列PLC输出继电器(Y)用法教程

    三菱FX系列PLC输出继电器(Y)用法教程,每个输出继电器在输出单元中均对应有维一一个常开硬触点,但在程序中供编程的输出继电器,无论是常开还是常闭触点,均可以无数次使用。

    时间:2021-12-14 15:00:34

  • 三菱FX系列PLC取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)使用说明

    三菱FX系列PLC取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)使用说明

    三菱FX系列PLC取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)使用说明,1、 LD (取指令) 一个常开触点与左母线连接的指令,每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令。

    时间:2021-12-09 15:49:50

  • 三菱fx3u plc输出接线的正确方法

    三菱fx3u plc输出接线的正确方法

    三菱fx3u plc输出接线方法图解,其输出分为继电器输出和晶体管输出和晶闸管输出,晶体管输出分为源型输出与漏型输出两种类型,其接线方式与接线图,供大家学习参考。

    时间:2020-05-22 09:10:44

  • 三菱fx3u plc输出接线方法图解

    三菱fx3u plc输出接线方法图解

    关于三菱fx3u系列plc输出接线方法,对plc进行接线,必须掌握plc的具体型号,了解其接线方式是怎么样的,知道所接电源是多少,掌握信号接入plc的正确方法,才能对plc进行正确地接线。

    时间:2020-05-22 09:07:15

  • 三菱fx系列plc输出继电器(y)用法说明

    三菱fx系列plc输出继电器(y)用法说明

    有关三菱fx系列plc输出继电器(y)的用法说明,输出继电器线圈是由plc内部程序的指令驱动,其线圈状态传送给输出单元,再由输出单元对应的硬触点来驱动外部负载。

    时间:2020-03-18 14:33:35

  • 三菱plc常用指令(交替输出指令与专用定时器指令等)

    三菱plc常用指令(交替输出指令与专用定时器指令等)

    三菱plc的常用指令,包括交替输出指令(ALT)编程、专用定时器(STMR)指令基本编程、闪光显示控制程序,以及这些指令的实训目标与任务实施步骤等。

    时间:2020-03-15 06:45:10

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有