【图】三菱plc条件跳转指令CJ(P)的用法

来源:电工天下时间:2015-09-23 16:39:10 作者:老电工手机版>>

三菱plc条件跳转指令CJ(P)的用法
 
条件跳转指令CJ(P)的编号为FNC00,操作数为指针标号P0~P127,其中P63为END所在步序,不需标记。指针标号允许用变址寄存器修改。CJ和CJP都占3个程序步,指针标号占1步。
如图3-28所示,当X20接通时,则由CJ P9指令跳到标号为P9的指令处开始执行,跳过了程序的一部分,减少了扫描周期。如果X20断开,跳转不会执行,则程序按原顺序执行。

三菱<a href=/plc/ target=_blank class=infotextkey>plc</a>条件跳转指令CJ(P)的用法
 
图1  跳转指令的使用

三菱plc跳转指令的使用注意事项

1、CJP指令表示为脉冲执行方式;

2、在一个程序中一个标号只能出现一次,否则将出错;

3、在跳转执行期间,即使被跳过程序的驱动条件改变,但其线圈(或结果)仍保持跳转前的状态,因为跳转期间根本没有执行这段程序。

4、如果在跳转开始时定时器和计数器已在工作,则在跳转执行期间它们将停止工作,到跳转条件不满足后又继续工作。但对于正在工作的定时器T192~T199和高速计数器C235~C255不管有无跳转仍连续工作。

5、若积算定时器和计数器的复位(RST)指令在跳转区外,即使它们的线圈被跳转,但对它们的复位仍然有效。

相关文章
  • 三菱plc定时器与触点比较指令用法详解

    三菱plc定时器与触点比较指令用法详解

    有关三菱plc的入门知识,在三菱plc中定时器怎么用,触点比较指令的功能与用法又是什么,学习三菱plc编程必须掌握必备的常用指令,下面一起来学习下。

    时间:2022-01-08 05:25:16

  • 三菱FX系列PLC延时断定时器的梯形图与时序图

    三菱FX系列PLC延时断定时器的梯形图与时序图

    如下图所示,三菱FX系列PLC延时断定时器梯形图与时序图,供大家学习参考。

    时间:2021-12-14 15:00:34

  • 三菱FX系列PLC定时器(T)用法教程

    三菱FX系列PLC定时器(T)用法教程

    三菱FX系列PLC定时器(T)用法教程,在PLC中定时器(T)相当于继电器控制系统中的通电型时间继电器,可以提供无限对常开常闭延时触点,下面具体来了解下。

    时间:2021-12-14 15:00:34

  • 三菱plc定时器功能分类与功能说明

    三菱plc定时器功能分类与功能说明

    有关三菱plc定时器功能分类与功能,三菱plc定时器分为非积算定时器与积算定时器两类,三菱plc定时器的功能类似于继电控制里的时间继电器,二种定时器的动作过程见文中配图。

    时间:2020-12-10 09:41:54

  • 三菱fx系列plc定时器:通用定时器与积算定时器

    三菱fx系列plc定时器:通用定时器与积算定时器

    有关三菱fx系列plc定时器的用法,重点介绍通用定时器与积算定时器的用法,通用定时器的特点是不具备断电的保持功能,积算定时器具有计数累积的功能。

    时间:2020-12-10 09:41:52

  • 三菱fx系列plc延时断定时器梯形图与时序图示例

    三菱fx系列plc延时断定时器梯形图与时序图示例

    有关三菱fx系列plc延时断定时器的梯形图与时序图,掌握下三菱fx系列plc延时断定时器的线路图的设计方法,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2020-12-10 09:41:51

  • 三菱fx系列plc定时器(t)用法说明

    三菱fx系列plc定时器(t)用法说明

    有关三菱fx系列plc定时器(t)的用法,fx2n系列中定时器时可分为通用定时器、积算定时器二种,通用定时器的特点是不具备断电的保持功能,积算定时器具有计数累积的功能。

    时间:2020-12-10 09:41:50

  • 三菱plc常用指令(交替输出指令与专用定时器指令等)

    三菱plc常用指令(交替输出指令与专用定时器指令等)

    三菱plc的常用指令,包括交替输出指令(ALT)编程、专用定时器(STMR)指令基本编程、闪光显示控制程序,以及这些指令的实训目标与任务实施步骤等。

    时间:2020-03-15 06:45:10

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有