三菱plc步进编程指令的用法说明

来源:电工天下时间:2015-10-12 15:42:34 作者:老电工手机版>>

三菱plc步进编程指令的用法说明

步进指令编程也是一种根据顺序功能图编制梯形图程序的主要方法之一。

用步进指令设计梯形图时,首先要注意初始状态继电器的设置。在三菱FX2N系列PLC中共有1000个状态继电器(S0~S999),其中S0~S9共10个为初始状态继电器,S10~S19为回零状态继电器,S20~S499为一般状态继电器,S500~S899为保持状态继电器,S900~S999为报警状态继电器。状态继电器的使用次数不受限制,当状态继电器不用于步进顺序控制时,它也可作为辅助继电器使用。

在三菱FX2N系列PLC中只有两条步进指令:STL(步进开始指令)和RET(步进结束指令)。

STL和RET指令必须和状态继电器S配合使用才具有步进功能。STL也称为步进触点指令(占1步),STL的梯形图符号用 表示,称为STL触点,它没有动断触点。STL S20 和STL  S21都是STL触点。

在梯形图中,STL触点与母线相连,使用STL指令后,母线移至触点右侧,其后需用LD、LDI、OUT等指令,直至出现下一条STL指令或出现RET指令。STL指令使新状态继电器置位,而前一状态继电器自动复位,其触点断开。图10-1表明了顺序功能图、梯形图、语句表三者之间的严格对应关系。步进结束指令RET也称为步进返回指令,梯形图符号用 表示。在一系列STL指令之后必须使用RET指令,以表示步进指令功能结束,母线恢复至原位。

运用步进指令编写顺序控制程序时,首先应确定整个控制系统的流程,然后将复杂的任务或过程分解成若干个工序(状态),最后弄清各工序成立的条件、工序转移的条件和转移的方向,这样就可画出顺序功能图。根据控制要求,采用STL、RET指令的步进顺序控制可以有多种方式。如图10-2所示是单流程顺序功能图。图中M8002是特殊辅助继电器,仅在运行开始时瞬间接通,产生初始脉冲。如图10-3所示是选择性分支与汇合状态转移方式。如图10-4所示是并行分支与汇合状态转移方式。

相关文章
  • 一文看懂三菱触摸屏GOT2000编程电缆的制作方法

    一文看懂三菱触摸屏GOT2000编程电缆的制作方法

    三菱触摸屏GOT2000编程电缆的制作方法,加工时需要铁氧体磁芯、线夹和电缆屏蔽材料,EMC指令适用试验中使用下列产品。1)TDK株式会社生产的ZCAT3035-1330铁氧体磁芯;2)三菱电机生产的AD75CK型线夹。

    时间:2022-03-06 13:00:31

  • 三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

    三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

    有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。

    时间:2022-02-05 08:13:16

  • 三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言

    三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言

    三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言,三菱PLCFX3U·FX3UC可编程控制器编程的支持以下3种编程语言,即指令表编程、梯形图编程与SFC(STL)编程,下面具体来看下。

    时间:2022-01-26 09:16:19

  • 三菱mov指令的用法简介

    三菱mov指令的用法简介

    在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。

    时间:2022-01-26 09:10:48

  • 三菱plc中mov指令用法详解

    三菱plc中mov指令用法详解

    有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。

    时间:2022-01-26 09:08:27

  • 三菱plc回原点指令ZRN用法说明

    三菱plc回原点指令ZRN用法说明

    在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。

    时间:2022-01-26 08:02:20

  • 三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

    三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

    有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。

    时间:2022-01-20 09:48:55

  • 三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

    三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

    有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。

    时间:2022-01-20 09:45:50

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有