三菱fx系列plc振荡电路梯形图与时序图示例
来源:电工天下时间:2015-09-08 10:44:43 作者:老电工手机版>>
相关文章
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程
有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程
有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55
三菱FX系列PLC主控指令(MC/MCR)用法教程
在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同),在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:35:43
三菱FX系列PLC边沿指令的功能说明
有关三菱FX系列PLC边沿指令的知识,共有三种,分别为LDP/LDF:取上升沿/下降沿指令、ANDP/ANDF:与上升沿/下降沿指令、ORP/ORF:或上升沿/下降沿指令,以下是这些指令的功能说明,一起来看下。
时间:2022-01-20 09:29:37
三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明
三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明,在使用时注意如下事项:1、PLF指令只能用于Y或M(不包括特建辅助继电器)。2、在PLS指令中,Y0只在X0上升沿时的一个扫描周期内为ON。
时间:2022-01-20 09:22:39
三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号说明
有关三菱PLC的知识,三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号,主要包括输出与输出点数,单元类型,特殊品种间的区别等,三菱PLC-FX系列可编程序控制器的入门知识,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-20 11:29:53