三菱plc数位传送smov指令的实例
三菱plc学习-数位传送smov
了解什么是数位?
数位:4个二进制位所组成的整体
数位表示:一个字元件由4个数位组成,其相应循序用K1-K4表示
0000 0000 0000 0000
K4 K3 K2 K1
数位传送:以数位为单位进行传送
指令格式
SMOV S M1 M2 D N
S 进行数位移动数据存储字元件的地址
M1 S中要移动的数据位起始位的地址 1<=M1<=M4
M2 S中要移动的数位移动位数 1<=m2 <=4
D 移动数位移动数据目标的存储字软元件址
N 移入D中的数位起始的位置 1<=N<=4
理解实例
SMOV D10 K4 K2 D20 K2
结果如下:

注解:
传送前:(D10)=A4A3A2A1,(D20)=B4B3B2B1
传送后:(D10)=A4A3A2A1, (D20)=B4B3A4A3
执行模式:两种

注意8421BCD码执行模式,源址S和终址D中存放的数必须小于K9999
了解实例 SMOV D0 K4 K3 D2 K3
传送前:(D10)=K5012,(D2)=K43288
传送后:(D0)=K5012, (D2)=K4501
16进制模式,源址S和终址D中存放的数据没有要求,按照十六进制数位传送
实例:
SMOV D0 K4 K2 D2 K2
传送前:(DO)=H5A1B, (D2)=H002C
传送后:(D0)=H5A1B ,(D2)=HOO5A
相关文章三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么

有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱mov指令的用法简介

在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解

有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱plc回原点指令ZRN用法说明

在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程

有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程

有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程

三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程

三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55