三菱plc编程mov指令的实例解读
来源:电工天下时间:2020-03-18 14:54:34 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc的mov指令,介绍了mov指令的格式,mov指令的作用,并举了三个mov指令的例子,对字元件进行数据写入,对位元件进行置位/复位,32位传送操作等。
三菱plc mov 指令
1、指令格式:
MOV S D
S 进行传送的数据或者数据存储字软元件地址
D 数据传送目标的字软软件的地址
指令解读:当驱动条件成立时,将原址S的二进制数据传送至终地址D
指令作用:个对字元件进行读写操作的指令,也可以对位元件进行复位和置位操作
例1:对字元件进行数据写入
MOV K25D10
注解:将K25 写入D10
MOV KO DO
注解:对DO清零,也将是将KO写入到DO
MOV KOK2YO
注解:关断Y7-Y0输出
例2:对位元件进行置位/复位
MOV K1K2Y0
注解:对YO置 “1”
K1 的二进制数位0000 0001
K2Y0 为 YO-Y7
MOV K25K2MO
注解:将MO,M3,M4 置“1”
K25的二进制数为00011001
K2MO 位M0-M7
例3:32位传送操作
DMOV D10D2
注解:
D10 传送到 D20
D11 传送到 D21
相关文章
三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么
有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱mov指令的用法简介
在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解
有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱plc回原点指令ZRN用法说明
在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程
有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程
有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55