三菱plc FX2N系列的基本逻辑指令

基本逻辑指令是plc中最基本的编程语言,各种型号的plc的基本逻辑指令都大台大同小异,现在针对FX2N系列,逐条学习其指令的功能和使用方法。

每条指令及其应用实例都以梯形图和语句表两种编程语言对照说明。

一、输入输出指令(LD/LDI/OUT)

下面把LD/LDI/OUT三条指令的功能、梯形图表示形式、操作元件以列表的形式加以说明: 
三菱plc FX2N系列的基本逻辑指令1

LD与LDI指令用于与母线相连的接点,此外还可用于分支电路的起点。

OUT 指令是线圈的驱动指令,可用于输出继电器、辅助继电器、定时器、计数器、状态寄存器等,但不能用于输入继电器。输出指令用于并行输出,能连续使用多次。
三菱plc FX2N系列的基本逻辑指令2 
二、触点串连指令(AND/ANDI)、并联指令(OR/ORI)
三菱plc FX2N系列的基本逻辑指令3

AND、ANDI指令用于一个触点的串联,但串联触点的数量不限,这两个指令可连续使用。
OR、ORI是用于一个触点的并联连接指令。
三菱plc FX2N系列的基本逻辑指令4

三、电路块的并联和串联指令(ORB、ANB)
三菱plc FX2N系列的基本逻辑指令5 
含有两个以上触点串联连接的电路称为“串联连接块”,串联电路块并联连接时,支路的起点以LD或LDNOT指令开始,而支路的终点要用ORB指令。ORB指令是一种独立指令,其后不带操作元件号。

因此,ORB指令不表示触点,可以看成电路块之间的一段连接线。(电工技术之家 www.dgjs123.com)如需要将多个电路块并联连接,应在每个并联电路块之后使用一个ORB指令,用这种方法编程时并联电路块的个数没有限制;也可将所有要并联的电路块依次写出,然后在这些电路块的末尾集中写出ORB的指令,但这时ORB指令最多使用7次。

将分支电路(并联电路块)与前面的电路串联连接时使用ANB指令,各并联电路块的起点,使用LD或LDNOT指令;与ORB指令一样,ANB指令也不带操作元件,如需要将多个电路块串联连接,应在每个串联电路块之后使用一个ANB指令,用这种方法编程时串联电路块的个数没有限制,若集中使用ANB指令,最多使用7次。
 
三菱plc FX2N系列的基本逻辑指令6

三菱plc FX2N系列的基本逻辑指令7

四、程序结束指令(END)

三菱plc FX2N系列的基本逻辑指令8
 
在程序结束处写上END指令,plc只执行第一步至END之间的程序,并立即输出处理。若不写END指令,plc将以用户存贮器的第一步执行到最后一步。

因此,使用END指令可缩短扫描周期。

另外。在调试程序时,可以将END指令插在各程序段之后,分段检查各程序段的动作,确认无误后,再依次删去插入的END指令。

其他指令,如置位复位、脉冲输出、清除、移位、主控触点、空操作、跳转指令等。

下面可练习由梯形图写出与之对应的助记符形式的指令。并由后面的GPP软件传输到PLC中,实时运行。
1)
三菱plc FX2N系列的基本逻辑指令9 
2)
三菱plc FX2N系列的基本逻辑指令10

3)
三菱plc FX2N系列的基本逻辑指令11

    三菱plc FX2N系列逻辑指令相关的文章
    • 三菱plc创建线圈与动作指令的注意事项

      三菱plc创建线圈与动作指令的注意事项

      三菱plc创建线圈与动作指令的注意事项,创建注意事项前确保打开写模式,确认屏幕右下角显示“Ovrwrte”,双击将输入说明的三菱PLC的线圈或动作指令所处位置,按步骤进行即可。

      时间:2019-12-12 10:00:47

    • 三菱fx系列plc输入继电器(x)的实例

      三菱fx系列plc输入继电器(x)的实例

      有关三菱fx系列plc输入继电器(x)的用法说明,输入继电器必须由外部信号驱动,不能用程序驱动,所以在程序中不可能出现其线圈,FX系列PLC的输入继电器以八进制进行编号。

      时间:2019-12-10 09:11:43

    • 浅析三菱plc逻辑量控制设计目的

      浅析三菱plc逻辑量控制设计目的

      浅析三菱plc逻辑量控制设计目的有关三菱plc逻辑量控制设计的问题,逻辑量控制的目的,根据逻辑量的当前的输入组合与历史的输入顺序,使plc产生相应的逻辑量输出。

      时间:2019-01-03 10:00:47

    • 三菱fx2n系列plc接线设计的方法(图文)

      三菱fx2n系列plc接线设计的方法

      三菱fx2n系列plc设计控制系统,接线部分的设计,是整个plc编程设计工作的起步之处,尽管plc控制系统设计中,接线部分占的工作量很小,但正确的接线,要为后续的plc编程设计奠定基础。

      时间:2017-08-01 07:22:08

    • 三菱fx2n系列plc基本单元部件说明(图文)

      三菱fx2n系列plc基本单元部件说明

      以三菱fx2n系列plc为例,介绍plc基本单元各组成部分,在plc中根据基本单元选择合适的电源,输入接线与输出接线的接点位置十分重要,这三个部分组成了plc的三大基本单元。

      时间:2017-08-01 07:21:02

    • 三菱fx2n系列plc基本单元型号的命名形式

      三菱fx2n系列plc基本单元型号

      表示plc型号的符号一般被标记在plc的正面,这些符号中记录着plc的基本信息,以三菱fx2n系列plc为例,介绍fx2n系列的基本单元型号名称体系形式。

      时间:2017-08-01 07:20:17

    • 三菱fx2n系列plc硬件的单元模块

      三菱fx2n系列plc硬件的单元模块

      三菱plc由四大单元构成,其中基本单元是plc的主要部分,扩展单元用于增加plc的i/o点数,而扩展模块与特殊功能单元,在三菱plc中有着特殊功能。

      时间:2017-08-01 07:19:44

    • 三菱plc fx3u怎么接外部电源?fx3u系列plc外部电源接线图

      三菱plc fx3u怎么接外部电源?

      有关三菱plc fx3u接外部电源的接线方法,三菱fx48m型plc接交流电源的接线方式是怎么样的,什么情况下需要接外部电源,针对plc输入端与输出端是否接外部电源的问题讨论。

      时间:2017-07-23 13:48:24

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有