三菱fx系列plc输入继电器等效电路(图文)
来源:电工天下时间:2017-06-12 15:36:03 作者:老电工手机版>>
三菱fx系列plc输入继电器等效电路
在三菱fx系列plc中,输入继电器与输入端相连,它是专门用来接受plc外部开关信号的元件。
plc通过输入接口将外部输入信号状态(接通时为“1”,断开时为“0”)读入并存储在输入映象寄存器中。
如图1所示为输入继电器x1的等效电路。(相关阅读:plc控制系统等效电路 )
图1 输入继电器的等效电路
输入继电器必须由外部信号驱动,不能用程序驱动,所以在程序中不可能出现其线圈。由于输入继电器(x)为输入映象寄存器中的状态,所以其触点的使用次数不限。
fx系列plc的输入继电器以八进制进行编号,fx2n输入继电器的编号范围为x000~x267(184点)。
注意,基本单元输入继电器的编号是固定的,扩展单元和扩展模块是按与基本单元最靠近开始,顺序进行编号。
例如:基本单元fx2n-64m的输入继电器编号为x000~x037(32点),如果接有扩展单元或扩展模块,则扩展的输入继电器从x040开始编号。
相关文章
一文看懂三菱触摸屏的输入方式
有关三菱触摸屏的知识,三菱触摸屏的输入方式是什么样的,在操作三菱触摸屏时如何进行正确的输入,三菱触摸屏输入字母方式又是什么样的,怎么来操作,下面具体来看下。
时间:2022-02-20 08:47:22
三菱plc有输入无输出是什么问题
有关三菱plc的故障问题,三菱plc有输入没有输出,这是什么原因引起的,三菱plc有输入没有输出怎么检查,究竟是输入线的问题,还是plc程序编程错误,下面具体来看下。
时间:2022-02-04 06:17:02
三菱plc输入端com端接线方式
有关三菱plc的知识,三菱plc输入端com端怎么进行接线,每一种PLC的输入端COM口的名称都不相同,在早期三菱PLC上称为COM端,FX-3U上称为S/S,西门子的公共端称为M,其作用都是相同的,通常数量不多。
时间:2021-12-20 11:29:53
三菱FX系列PLC振荡电路的梯形图与时序图
如下图所示,三菱FX系列PLC振荡电路中的梯形图与时序图,供大家学习参考。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程
在三菱FX系列PLC中,输入继电器与输入端相连,这是一种专门用于接受PLC外部开关信号的元件,以下是三菱FX系列PLC输入继电器(X)用法教程,一起来学习下。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC输出继电器(Y)用法教程
三菱FX系列PLC输出继电器(Y)用法教程,每个输出继电器在输出单元中均对应有维一一个常开硬触点,但在程序中供编程的输出继电器,无论是常开还是常闭触点,均可以无数次使用。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC辅助继电器(M)用法教程
辅助继电器在PLC中属于数量最多的一种继电器,辅助继电器采用M与十进制数共同组成编号,即只有输入输出继电器才用八进制数,以下是三菱FX系列PLC辅助继电器(M)用法教程,一起来了解下。
时间:2021-12-14 09:52:37
三菱fx系列plc输出继电器(y)用法说明
有关三菱fx系列plc输出继电器(y)的用法说明,输出继电器线圈是由plc内部程序的指令驱动,其线圈状态传送给输出单元,再由输出单元对应的硬触点来驱动外部负载。
时间:2020-03-18 14:33:35