三菱plc控制变频器的多种方法对比
来源:电工天下时间:2020-03-06 15:28:29 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc控制变频器的多种方法,分为三菱plc的开关量信号控制三菱变频器,三菱plc的模拟量信号控制变频器, plc采用rs-485无协议通讯方法控制三菱变频器,三菱plc采用现场总线方式控制变频器等。
三菱plc控制变频器的方法
1. 三菱plc的开关量信号控制三菱变频器
三菱plc(mr型或mt型)的输出点、com点直接与变频器的stf(正转启动)、rh(高速)、rm(中速)、rl(低速)、输入端sg等端口分别相连。
三菱plc可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位; 也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。
但是,它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。
这种开关量控制方法,其调速精度无法与采用扩展存储器通讯控制的相比。
2. 三菱plc的模拟量信号控制变频器
硬件:fx1n型、fx2n型plc主机,配置1路简易型的fx1n-1da-bd扩展模拟量输出板; 或模拟量输入输出混合模块fx0n-3a; 或两路输出的fx2n-2da; 或四路输出的fx2n-4da模块等。
优点: plc程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。
缺点: 在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是da模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。
另外,从经济角度考虑,如控制8台变频器,需要2块三菱plc-fx2n-4da模块,其造价是采用扩展存储器通讯控制的5~7倍。
3. plc采用rs-485无协议通讯方法控制三菱变频器
这是使用得最为普遍的一种方法,plc采用rs串行通讯指令编程。
优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。
4. plc采用rs-485的modbus-rtu通讯方法控制变频器
新型三菱f700系列变频器使用rs-485端子利用modbus-rtu协议与plc进行通讯。
优点:modbus通讯方式的plc编程比rs-485无协议方式要简单便捷。
缺点:plc编程工作量仍然较大。
5. 三菱plc采用现场总线方式控制变频器
三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于cc-link现场总线的fr-a5nc选件; 用于profibus dp现场总线的fr-a5ap(a)选件; 用于devicenet现场总线的fr-a5nd选件等等。fx系列三菱plc有对应的通讯接口模块与之对接。
优点:速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。
缺点:造价较高,远远高于采用扩展存储器通讯控制的造价。
综上所述,三菱plc采用扩展存储器通讯控制变频器的方法确有造价低廉、易学易用、性能可靠的优势; 若配置人机界面,变频器参数设定和监控将变得更加便利。
1台三菱plc和不多于8台三菱变频器组成的交流变频传动系统是常见的小型工业自动化系统,广泛地应用在小型造纸生产线、单面瓦楞纸板机械、塑料薄膜生产线、印染煮漂机械、活套式金属拉丝机等各个工业领域。
采用简便控制方法,可以使工程方案拥有通讯控制的诸多优势,又可省却rs-485数据通讯中的诸多繁杂计算,使工程质量和工作效率得到极大的提高。
这种方法的缺陷:只能控制变频器而不能控制其它器件;此外,控制变频器的数量也受到了限制。
相关文章
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路
有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱变频器A800运行步骤详解
有关三菱变频器的知识,三菱变频器A800运行步骤包括哪些,主要有设置变频器,进行变频器的电源与电机接线,通过通讯输入启动指令,通过PU 下达启动指令与频率指令等,下面具体来了解下。
时间:2022-02-20 08:51:12
三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号说明
有关三菱PLC的知识,三菱PLC-FX系列可编程序控制器型号,主要包括输出与输出点数,单元类型,特殊品种间的区别等,三菱PLC-FX系列可编程序控制器的入门知识,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-20 11:29:53
三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制)
三菱plc模拟量模块应用实例,模拟量输入模块,模拟量输出模块,模拟量模块使用:确定模块编号、缓冲寄存器(BFM)分配,FX-4AD模块BFM的分配表,制冷中央空调温度控制的例子。
时间:2021-06-01 09:21:51
三菱plc梯形图控制交通灯的例子
三菱plc控制交通灯的plc梯形图,十字路口南北及东西方向均设有红、黄、绿三个信号灯,六个灯以一定的时间顺序循环往复工作,元器件安排如图所示。
时间:2020-05-16 19:52:47
变频器与三菱plc通讯精简设计图文教程
变频器与三菱plc通讯精简设计实例,三菱plc采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置,变频器通讯参数设置,变频器设定项目和指令代码的例子,三菱plc控制变频器的各种方法综合评述与对比。
时间:2020-04-25 07:58:03
三菱fx可编程控制器程序流程控制功能指令的用法
三菱fx可编程控制器程序流程控制功能指令的用法,包括条件跳转指令cj、子程序调用指令call与返回指令sret、主程序结束指令fend、监视定时器刷新指令wdt等的使用说明。
时间:2020-03-06 15:59:08
三菱plc程序流向控制类指令的用法
三菱plc程序流向控制类指令的用法与注意事项,包括条件跳转指令、子程序调用与子程序返回指令、与中断有关的指令、主程序结束指令、监视定时器指令与循环指令的使用方法等。
时间:2020-03-06 15:21:56