>首页 > plc > 三菱plc>三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制) 正文

三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制)

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-06-01 09:21:51

有关三菱plc模拟量模块的应用实例,模拟量输入模块,模拟量输出模块,模拟量模块使用:确定模块编号、缓冲寄存器(BFM)分配,FX-4AD模块BFM的分配表,制冷中央空调温度控制的例子。

三菱plc模拟量模块应用实例

一、模拟量模块

(一)模拟量输入模块

FX2N常用的模拟量输入模块有FX2N-2AD、FX2N-4AD、FX2N-8AD模拟量输入模块和温度传感器输入模块。

FX—2AD为2通道12位A/D转换模块。根据外部连接方法及plc指令,可选择电压输入或电流输入,是一种具有高精确度的输入模块。

通过简易的调整或根据可编程控制器的指令可改变模拟量输入的范围。瞬时值和设定值等数据的读出和写入用FROM/TO指令进行。

FX—2AD的技术指标

三菱plc模拟量模块1

(二)模拟量输出模块

FX2N常用的模拟量输出模块有FX2N-2DA、FX2N-4DA、FX2N-8DA模拟量输出模块。FX—2DA为2通道12位D/A转换模块,是一种具有高精确度的输出模块。

通过简易的调整或根据可编程控制器的指令可改变模拟量输出的范围。瞬时值和设定值等数据的读出和写入用FROM/TO指令进行。

FX-2DA的技术指标

三菱plc模拟量模块2

、模拟量模块使用

(一)确定模块的编号

在FX系列可编程控制器基本单元的右侧,可以连接最多8块特殊功能模块,它们的编号从最靠近基本单元的那一个开始顺次编为0~7号。

如图:该配置使用FX2N48点基本单元,连接FX-4AD、FX-4DA、FX-2AD 3块模拟量模块,它们的编号分别为0、1、2号。

这3块模块不影响右边2块扩展的编号,但会影响到总的输入输出点数。3块模拟量模块共占用24点,那么基本单元和扩展的总输入输出点数只能有232点。

三菱plc模拟量模块3

(二)缓冲寄存器(BFM)分配

FX系列可编程控制器基本单元与FX—4AD、FX—2DA等模拟量模块之间的数据通信是由FROM指令和TO指令来执行的,FROM是基本单元从FX—4AD、FX—2DA读数据的指令,TO是从基本单元将数据写到FX—4AD、FX—2DA的指令。实际上读、写操作都是对FX—4AD、FX—2DA的缓冲寄存器BFM进行的。这一缓冲寄存器区由32个16位的寄存器组成,编号为BFM#0一#31。

(三)FX-4AD模块BFM的分配表

三菱plc模拟量模块4

(四)编程举例

FX-4AD模拟量输入模块连接在最靠近基本单元FX2N-48MR的地方,那么它的编号为N0,如果仅开通CH1和CH2两个通道作为电压量输入通道,计算平均值的取样次数定为4次,可编程控制器中的D0和D1分别接收这两个通道输入量平均值数字量,并编梯形图程序。

梯形图

三菱plc模拟量模块5

案例:制冷中央空调温度控制

一、动作要求分析

该制冷系统使用两台压缩机组,系统要求温度在低于12℃时不起动机组,在温度高于12℃时两台机组顺序起动,温度降低到12℃时停止其中一台机组。要求先起动的一台停止,温度降到7.5℃时两台机组都停止,温度低于5℃时,系统发出超低温报警。

二、硬件设计

在这个控制系统中,温度点的检测可以使用带开关量输出的温度传感器来完成,但是有的系统的温度检测点很多,或根据环境温度变化要经常调整温度点,要用很多开关量温度传感器,占用较多的输入点,安装布线不方便,把温度信号用温度传感器转换成连续变化的模拟量,那么这个制冷机组的控制系统就是一个模拟量控制系统。

对于一个模拟量控制系统,采用可编程控制器控制,控制性能可以得到极大的改善。在这里可以选用FX2N-32MR基本单元与FX2N-4AD-PT模拟量输入单元,就能方便的实现控制要求。

中央空调温度控制I/O分配表:

三菱plc模拟量模块6

三菱plc模拟量模块7

三、软件设计

三菱plc模拟量模块8

    相关文章
    • 三菱模块QJ71C24 Callback功能使用步骤

      三菱模块QJ71C24 Callback功能使用步骤

      有关三菱模块QJ71C24 Callback功能的使用步骤,包括硬件连线、plc参数设置、用GX-Configurator-SC对QJ71C24的参数进行设置、远程PC机侧的参数设置等。

      时间:2020-04-25 09:34:54

    • 【图】三菱FX2N plc特殊功能模块的读写指令的用法

      【图】三菱FX2N plc特殊功能模块的读写指令的用法

      有关三菱FX2N plc特殊功能模块的读写指令的用法,读特殊功能模块指令FROM的目标操作数,n是待传送数据的字数,M2是特殊功能模块中缓冲寄存器的首元件号。

      时间:2020-03-18 15:06:33

    • 三菱plc特殊模块的读写指令的实例教程

      三菱plc特殊模块的读写指令的实例教程

      三菱plc特殊模块的读写指令的使用说明,三菱PLC FROM指令(FNC78),实现对特殊模块缓冲区BFM指定位的读取操作,TO指令是将PLC中的数据写入到特殊模块的缓冲区内。

      时间:2020-03-06 16:13:51

    • 格雷码转换与逆转换指令_模拟量模块读写指令

      格雷码转换与逆转换指令_模拟量模块读写指令

      格雷码转换与逆转换指令与模拟量模块读写指令,格雷码转换与逆转换指令有2条:GRY (FNC170)和GBIN (FNC171),常用于处理光电码盘编码盘的数据,模拟量模块读写指令有2条:RD3A (FNC176)和WR3A (FNC177)。

      时间:2020-03-05 08:56:25

    • 【图】三菱plc模拟量模块的连接与编号示意图

      三菱plc模拟量模块的连接与编号

      三菱plc模拟量模块的连接与编号示意图,模拟量模块和plc配合使用时,要采用FROM/TO(读/写)指令实现数据通信,每个特殊功能模块都有一个确定的编号,依据最靠近plc基本单元的那一个功能模块开始顺序编号。

      时间:2015-10-13 08:09:06

    • 三菱plc与温度模块实现温度pid闭环控制系统的原理与程序设计

      三菱plc与温度模块实现温度pid闭环控制系统

      三菱plc与温度模块实现温度pid闭环控制系统,plc闭环控制系统通过pid控制不断调节加热器的加热时间,实现恒温控制,pid控制改变加热器(热盘管)的加热时间实现对温度的闭环控制。

      时间:2015-09-29 21:45:07

    • 【图】三菱plc与三菱fx0n-3a模块温度控制系统实现过程

      三菱plc与三菱fx0n-3a模块温度控制系统

      三菱plc与三菱fx0n-3a模块温度控制系统的实现过程,三菱fx系列plc控制的温度控制系统,由plc作为核心构成的系统,利用模拟功能模块和功能指令,在外围电路的配合下实现温度模拟信号采集、a/d转换与处理等。

      时间:2015-09-27 19:31:08

    • 三菱fx2n-1hc高速计数模块特点与结构性能

      三菱fx2n-1hc高速计数模块

      三菱fx2n-1hc高速计数模块特点与结构性能,三菱FX2N-1HC高速计数模块,硬件高速计数模块是2相50Hz的高速计数器,各种计数器模式可用PLC命令进行选择,三菱FX2N-1HC高速计数模块性能指标与结构说明。

      时间:2015-09-22 10:47:27

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有