有关三菱plc扩展存储器通讯控制变频器的系统组成,系统硬件组成,硬件安装方法,三菱变频器通讯参数设置,三菱变频器设定项目和指令代码举例。

三菱plc扩展存储器通讯控制变频器

1. 系统硬件组成

FX2N系列三菱plc(产品版本V 3.00以上)1台(软件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版);三菱plc-FX2N-485-BD通讯模板1块(最长通讯距离50m);或FX0N-485ADP通讯模块1块+FX2N-CNV-BD板1块(最长通讯距离500m);FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1块(安装在PLC本体内);

带RS485通讯口的三菱变频器8台(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台;三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。);

RJ45电缆(5芯带屏蔽);终端阻抗器(终端电阻)100Ω;选件:人机界面(如F930GOT等小型三菱触摸屏)1台。

2. 硬件安装方法

(1) 用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2个P5S端头不接。

(2) 揭开PLC主机左边的面板盖, 将FX2N-485-BD通讯模板和FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装后盖上面板。

(3) 将RJ45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDA、RDB之间连接一只100Ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。

3. 三菱变频器通讯参数设置

为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如“站号”、“通讯速率”、“停止位长/字长”、“奇偶校验”等等。三菱变频器内的Pr.117~Pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WE在PU口进行。

4 .三菱变频器设定项目和指令代码

(1) 通讯方式

PLC与三菱变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC为主机,变频器为从机。1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。

(2) 三菱变频器控制的PLC指令规格

(3) 三菱变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释

LD M8000 运行监视;EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:运行监视指令;K0:站号0;H6F:频率代码(见表1); D0:PLC读取地址(数据寄存器)。

指令解释:PLC一直监视站号为0的变频器的转速(频率)。

(4) 变频器运行控制的三菱PLC语句表程序示例及注释

LD X0 运行指令由X0输入;

SET M0 置位M0辅助继电器

LD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:运行控制指令; K0:站号0;HFA:运行指令 H02:正转指令。

AND M8029 指令执行结束;

RST M0 复位M0辅助继电器。

指令解释:PLC向站号为0的变频器发出正转指令。

(5) 三菱变频器参数读取的PLC语句表程序示例及注释

LD X3 参数读取指令由X3输入;

SET M2 置位M2辅助继电器;

LD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:变频器参数读取指令; K3:站号3;K2:参数2-下限频率; D2:PLC读取地址(数据寄存器)。

OR RST M2 复位M2辅助继电器。

指令解释:PLC一直读取站号3的变频器的2号参数-下限频率。

(6) 三菱变频器参数写入的PLC语句表程序示例及注释

LD X1 参数变更指令由X3输入;

SET M1 置位M1辅助继电器;

LD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:三菱变频器参数写入指令;K3:站号3;K7:参数7-加速时间;K10:写入的数值。

EXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:三菱变频器参数写入指令;K3:站号3;K8:参数8-减速时间; K10:写入的数值。

AND M8029 指令执行结束;

RST M1 复位M1辅助继电器。

指令解释:PLC将站号3的变频器的7号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为10。

相关文章
  • 三菱plc编码器接线图与接线方式

    三菱plc编码器接线图与接线方式

    有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。

    时间:2022-09-20 20:44:32

  • 三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

    三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解

    三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...

    时间:2022-09-20 20:37:02

  • 三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

    三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项

    有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。

    时间:2022-09-20 20:36:50

  • 三菱plc程序上载显示黄色怎么办

    三菱plc程序上载显示黄色怎么办

    三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。

    时间:2022-09-20 20:36:36

  • 三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

    三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法

    三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。

    时间:2022-09-19 13:20:33

  • 三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

    三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路

    有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。

    时间:2022-07-06 06:13:39

  • 三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

    三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法

    三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。

    时间:2022-06-30 10:48:41

  • 三菱plc总烧坏电源板什么原因

    三菱plc总烧坏电源板什么原因

    三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。

    时间:2022-06-09 05:36:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有