【图】西门子PLC比较指令编程方法与注意事项
来源:电工天下时间:2015-12-26 04:06:40 作者:老电工手机版>>
西门子PLC比较指令编程方法与注意事项
对于西门子plc比较指令的比较范围、指令处理过程,S7-200与S7-300/400有所区别,在编程时应引起注意。
(1)指令格式与比较范围
①比较指令在S7-200中以“功能触点”的形式使用,如图10-3.1 (a)所示。
梯形图中的表达形式如图10-3.1 (b)所示,需要比较的两个操作数分别位于功能触点的上部与下部,其中上部为需要比较的数据,下部为比较基准数据。
S7-200允许的比较操作:
一:等于(EQ)比较,IBO= MBO时触点闭合;
<>:不等于(NE)比较,IBO≠MBO时触点闭合;
>=:大于等于( GE)比较:IBO≥MBO时触点闭合:
<=:小于等于(LE)比较;IBO≤MBO时触点闭合:
>:大于(GT)比较:IBO>MBO时触点闭合;
<:小于( LT )比较;IBO<MBO时触点闭合。
S7-200允许的数据长度与形式:
B:l字节数据;
I:16位整数:
D: 32位整数:
R: 32位浮点数(浮点数)。
当比较数据为字、双字时,数据为带符号,因此,7FFF> 8FFF,7FFF FFFF>8FFF FFFF。
②比较指令在S7-300/400中以功能指令图的形式使用,梯形图中的表达形式如图10-3.2所示。
图10-3.2中“CMP”为比较标记,“>=”为执行的比较操作,在S7-300/400中允许的比较操作与S7-200相同。
IN1为需要比较的数据,IN2为比较基准数据。S7-300/400允许的数据长度与形式为16位整数I、32位整数D、32位浮点数(浮点数)R,不可以使用字节比较指令。
(2)指令的处理过程
比较指令在S7-200与S7-300/400中的梯形图程序、实际处理过程与指令表程序不同。
在S7-200中的处理是直接比较两个存储器的数据,指令表程序如图10-3.3。
比较指令在S7-300/400中的编程如图10-3.2所示,处理过程:
①将操作数1(INl)移动到累加器1中;
②将操作数2 (IN2)移动到累加器l中,原累加器1中的内容(操作数1)移动到累加器2中:
③累加器1与累加器2的内容进行规定的比较;
④比较条件满足,功能指令图上部的连线接通。
相关文章
西门子PLC编程实例:一个按钮控制2盏灯
有关西门子PLC的编程例子,如何用一个按钮控制2盏灯的亮与灭,使用西门子PLC,并按照要求编写梯形图程序,以下是I/O地址分配与梯形图程序,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:48:09
西门子s7-200系列plc比较指令用法举例
有关西门子s7-200的编程例子,s7-200中比较指令的用法,在plc程序中用定时器与比较指令来控制五台电机顺序启动逆序停止,以下是编程要求及程序实现代码,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-19 07:36:45
西门子S7-200系列PLC:浮点数转换指令
有关西门子s7-200的编程实例,在s7-200中浮点数转换指令的用法,转换指令对操作数的类型进行转换,具体来看下四舍五入和数据取整两个功能,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-19 07:35:39
西门子s7-200系列plc转换指令入门教程
有关西门子s7-200系列plc的编程例子,学习下转换指令的用法,先看下数据类型和存储类型及数据长度,然后具体了解下西门子s7-200中转换指令的使用方法。
时间:2022-01-19 07:33:45
西门子S7-200系列PLC实例:时钟指令入门用法
有关西门子S7-200的编程例子,时钟指令在自动化控制中经常用到,比如交通信号灯、路灯等,以下是西门子S7-200系列PLC实例中时钟指令的入门教程,一起来看下。
时间:2022-01-19 07:24:25
西门子S7-200系列PLC实例:时钟指令进阶练习
有关西门子s7-200编程的例子,学习下时钟指令的进阶用法,在西门子s7-200系统PLC中时钟指令是比较常见的指令,通过本例学习下时钟指令的进阶用法。
时间:2022-01-19 07:22:52
西门子s7-200系列plc实例:设置时钟指令
有关西门子s7-200系列PLC的编程实例,怎么来设置时钟指令,会涉及到数据类型、进制与位的关系,所以在设置时钟指令时,这些基础知识必须搞扎实了,下面具体来了解下。
时间:2022-01-19 07:21:07
西门子plc比较指令的实例代码
学习西门子plc编程的入门例子,西门子plc比较指令的用法,对进出仓库的货物进行记录,仓库最多可放6000箱货物,当货物多于1000箱灯L1亮,多于5000箱时灯L2亮。
时间:2021-12-27 08:27:32