>首页 > plc > 西门子plc编程实例>西门子plc四节传送带控制系统 正文

【图】西门子plc四节传送带控制系统的实现方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-11-04 11:41:39

西门子plc四节传送带控制系统的实现方法

一、设计目标
 
用PLC构成四节传送带控制系统
 
西门子<a href=/plc/ target=_blank class=infotextkey>plc</a>四节传送带控制系统1

二、实验内容
 
1、控制要求
 
起动后,先起动最末的皮带机,1s后再依次起动其它的皮带机;停止时,先停止最初的皮带机,1s后再依次停止其它的皮带机;当某条皮带机发生故障时,该机及前面的应立即停止,以后的每隔1s顺序停止;当某条皮带机有重物时,该皮带机前面的应立即停止,该皮带机运行1s后停止,再1s后接下去的一台停止,依此类推                                   
 
2、I/O分配
       输入                        输出
起动按钮:    I0.0                  M1:Q0.1   
停止按钮:    I0.5                  M2:Q0.2 
负载或故障A:I0.1                  M3:Q0.3  
负载或故障B:I0.2                  M4:Q0.4   
负载或故障C:I0.3
负载或故障D:I0.4
 
三、四节传送带故障设置控制语句表

西门子plc四节传送带控制系统2

四、四节传送带故障设置控制梯形图

西门子plc四节传送带控制系统3
 
 
五、四节传送带载重设置控制语句表

西门子plc四节传送带控制系统4

西门子plc四节传送带控制系统5

西门子plc四节传送带控制系统6

    相关文章
    • 西门子s7-200实现彩灯控制的例子

      西门子s7-200实现彩灯控制的例子

      西门子s7-200实现彩灯控制的例子,利用PLC的Q0.0到Q0.7八个输出端控制八个彩灯,使每隔一秒亮一个并循环,当接通I0.0后所有的灯都熄灭,当接通I0.1后又重新从Q0.0开始循环。

      时间:2021-10-22 09:53:37

    • 西门子plc天塔之光控制系统的实现过程

      西门子plc天塔之光控制系统的实现过程

      西门子plc天塔之光控制系统的实现过程,用plc构成天塔之光控制系统,包括天塔之光控制示意图,控制要求及IO分配,天塔之光控制语句表,天塔之光控制梯形图等。

      时间:2020-10-23 15:37:33

    • plc温度检测与控制系统的程序设计

      plc温度检测与控制系统的程序设计

      plc温度检测与控制系统的程序设计,用plc构成温度的检测和控制系统,其接线图与原理图,温度控制原理与控制要求,梯形图模拟量模块以EM235或EM231+EM232为例。

      时间:2020-03-22 21:50:06

    • 【图】plc在广播发射机自动控制中的应用案例

      【图】plc在广播发射机自动控制中的应用案例

      plc在广播发射机自动控制中的应用案例,采用了SIMATIC S7-226型PLC,两快EM-23模拟量采集模块,并介绍了发射机监控系统的硬件和软件设计的方法,供大家学习参考。

      时间:2020-03-10 18:03:28

    • 西门子s7-200定位控制、监视与位置校正的应用

      西门子s7-200定位控制、监视与位置校正的应用

      西门子s7-200定位控制、监视与位置校正的应用,用S7-200 CPU 214 DC/DC/DC进行定位控制,并具有位置监视和位置校正,包括初始化、实际值与设置值的比较、位置的校正与取消等操作。

      时间:2020-03-10 17:58:40

    • 【图】西门子plc数码显示控制系统的实例

      【图】西门子plc数码显示控制系统的实例

      西门子plc数码显示控制系统的实例,用plc构成数码显示控制系统,包括数码显示控制示意图,数码显示控制语句表,数码显示控制梯形图,控制要求及I/O分配等。

      时间:2020-03-10 17:51:10

    • 【图】西门子s7-300 plc皮带机与传动系统应用案例

      【图】西门子s7-300 plc皮带机与传动系统应用案例

      西门子s7-300 plc皮带机与传动系统应用案例,plc系统的核心由s7-300构成,除了通过i/o模板采集现场信号来进行监控,实现对西门子6se71系列变频器的profibus通讯,来控制变频器并最终控制其传动系统。

      时间:2020-03-10 17:50:04

    • 【图】plc与变频器实现石油气压缩机自动控制的应用案例

      【图】plc与变频器实现石油气压缩机自动控制的应用案例

      plc与变频器实现石油气压缩机自动控制的应用案例,用plc自动调节和控制石油气压缩机的案例,通过用plc和变频器实现石油气压缩机的自动控制的操作教程。

      时间:2020-03-10 17:47:09

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有