来源:电工天下时间:2016-11-09 06:30:05 作者:老电工手机版>>
西门子plc模拟量输入EM235的编程实例
实现功能:模拟量模块EM235 3A1/1AQ与CPU-212或CPU-214一起使用。
模拟量输入值是给定采样次数的采样平均值,然后试验决定怎样设置输出。EM235配置成士10V。
程序结构

程序和注解:
本程序描述了模拟量模块EM235 (3A1/1A0)的功能,从AIWO中取输入值,为了增加稳定性而求多次采样值的平均值,再依据计算出的平均值在AOWO中输出模拟电压。
模拟量模块经过测试可提供模块错误信息。如果第一个扩展模块小是模拟量模块,01.0接通。
另外,模拟量模块检查到的错误是电源出错,则将CPU上01.1接通。模拟量模块上有EXTF字样。
本程序中所用除法是简单的移位除法(用采样次数的2的方次)。因为移位只花费较短的扫描时问,该数能从2变化到32768。
输入字是12位长。如果采样次数大于16 (2的4次方),那么和的长度将大于一个字(16位)。于是需要用双字(32位)存贮采样和。为把输入值加到采样和中,你应当把它转成双字。
当输入数为负值时,最高有效字增添1;若为正值,最高有效字增添0来校正输入值。
本程序长度为118个字。