【图】plc喷泉多个喷水柱控制系统实例
来源:电工天下时间:2015-11-18 19:51:06 作者:老电工手机版>>
plc喷泉多个喷水柱控制系统实例
用plc构成喷泉的控制。用灯l1~l12分别代表喷泉的12个喷水注。
1、控制要求:按下起动按钮后,隔灯闪烁,L1亮0.5秒后灭,接着L2亮0.5秒后灭, 接着L3亮0.5秒后灭,接着L4亮0.5秒后灭,接着L5、L9亮0.5秒后灭,接着L6、L10亮0.5秒后灭,接着L7、L11亮0.5秒后灭,接着L8、L12亮0.5秒后灭,L1亮0.5秒后灭,如此循环下去,直至按下停止按钮。如图8所示。
2、I/O分配
3、喷泉控制梯形图
梯形图程序如图10所示。
分析:应用移位寄存器控制,根据喷泉模拟控制的8位输出(Q0.0~Q0.7),须指定一个8位的移位寄存器(M10.1~M11.0),移位寄存器的S-BIT位为M10.1,并且移位寄存器的每一位对应一个输出。如图9所示。
图9 移位寄存器的位与输出对应关系图
在移位寄存器指令中,EN连接移位脉冲,每来一个脉冲的上升沿,移位寄存器移动一位。移位寄存器应0.5s移一位,因此需要设计一个0.5s产生一个脉冲的脉冲发生器(由T38构成)。
M10.0为数据输入端DATA ,根据控制要求,每次只有一个输出,因此只需要在第一个移位脉冲到来时由M10.0送入移位寄存器S-BIT位(M10.1)一个“1”,第二个脉冲至第八
图10 喷泉模拟控制梯形图
一个脉冲到来时由M10.0送入M10.1的值均为“0”,这在程序中由定时器T37延时0.5s导通一个扫描周期实现,第八个脉冲到来时M11.0置位为1,同时通过与T37并联的M11.0常开触点使M10.0置位为1,在第九个脉冲到来时由M10.0送入M10.1的值又为1,如此循环下去,直至按下停止按钮。按下常闭停止按钮(I0.1),其对应的常闭触点接通,触发复位指令,使M10.1~M11.0的8位全部复位。
相关文章
西门子s7系列plc脉冲定时器Pulse Timer的实例
西门子s7系列plc脉冲定时器Pulse Timer的实例,脉冲定时器时序,STL语句表,装入定时时间到ACCU1,启动脉冲定时器T5,有关脉冲定时器Pulse Timer的FBD功能图与时序图。
时间:2022-09-18 08:23:19
西门子s7-200 plc控制泵往复循环运行的梯形图程序
西门子s7-200 plc控制泵往复循环运行的梯形图程序,PLC梯形图程序实现泵每五分钟工作一次,工作五分钟后,再停五分钟,循环往复运行,介绍了其动作原理的相关知识。
时间:2022-09-18 08:23:05
西门子s7-300 plc的位逻辑操作实例讲解
西门子s7-300 plc的位逻辑操作的几个例子,位逻辑指令的运算规则:“先与后或”,通过二个例子,介绍了s7-300 plc的位逻辑操作的功能图、梯形图与语句表的实现方法。
时间:2022-09-18 08:22:24
西门子plc程序实例:led数码管显示9-5控制系统
有关西门子plc的编程例子,一个led数码管显示9-5控制系统,根据要求用西门子plc设计控制系统,并进行程序调试,以下是该plc程序的i/o地址分配与程序梯形图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:56:15
西门子plc程序实例:水塔水位控制系统设计
有关西门子plc的编程实例,一个水塔水位控制系统,根据问题要求用西门子plc设计控制程序,并进行模拟仿真调试,以下是该plc程序的i/o地址分配与程序梯形图,供大家参考。
时间:2022-01-21 07:53:48
西门子PLC实例:LED舞台灯控制系统设计
有关西门子PLC的编程实例,一个舞台灯光的控制系统设计,参考如下的舞台灯光布置示意图,用西门子PLC来编写控制系统,并且进行程序调试,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:49:28
西门子PLC编程实例:一个按钮控制2盏灯
有关西门子PLC的编程例子,如何用一个按钮控制2盏灯的亮与灭,使用西门子PLC,并按照要求编写梯形图程序,以下是I/O地址分配与梯形图程序,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:48:09
西门子plc实例:传送带方向检测功能
有关西门子plc编程的例子,一个传送带运动方向检测功能,可以用西门子plc编程来实现,当检测到物体时动作(闭合),使用梯形图编程,给出i/o端口分配表,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-21 07:46:38