西门子S7-200系列PLC减计数指令入门教程
来源:电工天下时间:2021-10-26 06:15:31 作者:老电工手机版>>
西门子S7-200系列PLC减计数指令实例
本节学习下西门子s7-200中减计数器的用法,先来看下指令在程序中的位置及符号形态。
CTD计数器的操作:
1、首次扫描时,计数器位为OFF,当前值等于预设值;
2、每次当CD端在每一个上升沿接通时,计数器减小1个单位;
3、当前值递减至0时,停止计数,该计数器位置为ON;
4、当LD复位端接通时,计数器复位为OFF,并把预设值PV装入计数器,即当前值为预设值而不是0.
指令命名的含义:CTU(UP)增加计数器,CTD(DOWN)减少计数器。
关于“载入输入端”,就如此前的加计数器一样,在PV位置输入一个设定值,比如数字9。那么,在I0.1的位置,开始向内输入信号时,次数会从设定值的位置开始向下减,而在这期间,如果通过“载入输入端”输入一个信号,那么计数器的当前值会自动跳转到设定值。
如下图:
说明:对于减计数器来说,当C0的值从设定值减少到0时,计数器工作,常开触点将导通。
相关文章
西门子simatic s7-200高速计数器的用法
西门子simatic s7-200高速计数器的用法,SIMATIC S7-200的高速计数器(HSC),负责处理来自传感器(如编码器)的信号,高速计数器可采用多种不同的组态功能。
时间:2022-09-17 11:40:00
西门子s7-200系列plc实例:24小时的计数功能
有关西门子s7-200系列plc的编程实例,用plc程序实现一个24小时的计数功能,不使用定时器,而是采用计数器,以下是该plc程序的实现过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-19 07:17:46
西门子S7-200系列PLC实例:传送带生产计数
有关西门子S7-200系列PLC的编程例子,用PLC程序实现传送带生产计数的功能,以下是具体的任务需求,s7-200系列PLC的I/O分配与程序设计实现过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-19 07:16:20
西门子Plc计数器指令的程序代码示例
西门子Plc计数器指令的程序代码示例,主要包括:加计数CTU、减计数CTD和加/减计数CTUD总共有256个(C0~C255)。在一个程序中,同一计数器号不要重复使用,更不能分配给几个不同类型的计数器。
时间:2021-12-25 20:05:22
西门子S7-200系列PLC计数器练习第一部分
西门子S7-200系列PLC计数器练习第一部分,设计要求:设计一个计数器程序,要求计数到10万次时,Q0.0等于1。先来看下I/O分配的情况。
时间:2021-10-26 06:18:27
西门子S7-200系列PLC增减计数指令入门实例教程
西门子S7-200系列PLC增减计数指令入门实例教程,先来看下增减计数器的指令名称、在软件中的位置及符号特征,如下图。
时间:2021-10-26 06:16:54
西门子S7-200系列PLC增减计数器练习一
西门子S7-200系列PLC增减计数器练习一,说明:应用增计数器CTU实现按3次按钮灯亮,再按2次灯灭。按照要求,这里用增计数器编程,如下图。
时间:2021-10-26 06:13:48
西门子S7-200系列PLC计数器练习二
西门子S7-200系列PLC计数器练习二,下面来进行计数器练习,设计说明:在按钮I0.0按下后,Q0.0接通并保持,此时允许对I0.1计数。当I0.1接通3次后,定时器开始计时,5S后Q0.0变为0。
时间:2021-10-26 06:11:45