西门子S7-200系列PLC计数器练习二
来源:电工天下时间:2021-10-26 06:11:45 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200系列plc计数器实例
在程序中对于C1设置了复位按钮,忽略了对于C0的手动复位设计,就会造成完成一次计数后,可能再次进行计数时,结果还没到设定值时,Q0.0就被点亮了。
下面来进行计数器练习二,设计说明:在按钮I0.0按下后,Q0.0接通并保持,此时允许对I0.1计数。当I0.1接通3次后,定时器开始计时,5S后Q0.0变为0。
同时计数器被复位,PLC开机运行时,计数器也被复位。
先来对要求进行断句,开始分项设计:
图1:起保停电路
1、先实现一个起保停电路,其中停止条件尚未明确,所以可以先空着;
2、要求在Q0.0接通后,才允许对I0.1进行计数,且I0.1计数3次后,定时器开始工作;
图2:计数器电路
3、定时器工作5秒后,Q0.0断开。
上电之后,实测下效果,发现有问题了,问题在于C0在网络2扫描期间,达到设定值之后,C0随之被复位,而无法输出C0为1的结果,不能触发网络3的定时器工作。
所以,还需要进行调整,将触发复位功能的C0移到CU位置,并换成CO的常闭指令。如下图:
上电实测后,效果符合要求。
相关文章
西门子s7系列plc脉冲定时器Pulse Timer的实例
西门子s7系列plc脉冲定时器Pulse Timer的实例,脉冲定时器时序,STL语句表,装入定时时间到ACCU1,启动脉冲定时器T5,有关脉冲定时器Pulse Timer的FBD功能图与时序图。
时间:2022-09-18 08:23:19
西门子simatic s7-200高速计数器的用法
西门子simatic s7-200高速计数器的用法,SIMATIC S7-200的高速计数器(HSC),负责处理来自传感器(如编码器)的信号,高速计数器可采用多种不同的组态功能。
时间:2022-09-17 11:40:00
西门子Plc计数器指令的程序代码示例
西门子Plc计数器指令的程序代码示例,主要包括:加计数CTU、减计数CTD和加/减计数CTUD总共有256个(C0~C255)。在一个程序中,同一计数器号不要重复使用,更不能分配给几个不同类型的计数器。
时间:2021-12-25 20:05:22
西门子S7-200系列PLC计数器练习第一部分
西门子S7-200系列PLC计数器练习第一部分,设计要求:设计一个计数器程序,要求计数到10万次时,Q0.0等于1。先来看下I/O分配的情况。
时间:2021-10-26 06:18:27
西门子S7-200系列PLC增减计数器练习一
西门子S7-200系列PLC增减计数器练习一,说明:应用增计数器CTU实现按3次按钮灯亮,再按2次灯灭。按照要求,这里用增计数器编程,如下图。
时间:2021-10-26 06:13:48
西门子S7-200系列PLC比较指令定时器实例
西门子S7-200系列PLC比较指令定时器实例,程序设计要求:应用增计数器CTU实现按3次按钮灯亮,再按2次灯灭。
时间:2021-10-25 10:37:06
西门子S7-200比较指令定时器入门实例
西门子S7-200比较指令定时器入门实例,程序设计要求:应用增计数器CTU实现按3次按钮灯亮,再按2次灯灭。
时间:2021-10-22 10:09:37
【图】西门子plc设计事件鼓定时器的程序实例
西门子plc设计事件鼓定时器的程序实例,一个按事件步顺序执行的例子,每步均包含一系列的动作,一步紧跟一步,包括程序框图与程序注释等,西门子plc定时器的入门实例。
时间:2017-03-20 16:44:16