西门子S7-200系列PLC增减计数器练习一
来源:电工天下时间:2021-10-26 06:13:48 作者:老电工手机版>>
s7-200增/减计数器练习题
说明:应用增计数器CTU实现按3次按钮灯亮,再按2次灯灭。
按照要求,这里用增计数器编程,如下图:
只需要一个计数器,再加上一个比较指令,即可以满足设计要求。
下面用减计数器设计一个程序,看一下能否满足设计要求:
先温习下“减计数器”的特点:即赋予计数器一个值,然后通过输入端进行减法计算。
如下图:
设计程序为:
这里SM0.1是上电后,触点接通1次。此处的C0的比较数值,为什么会是2?
原因就是前面讲过的从5-3之后,完成三次计数之后,这时数值就来到了2。所以,设定的判定条件就是<=2。
运行流程为:上电后,计数器被赋值为5,这时I0.0输入,进行减法。当减到2时,C0导通,Q0.0点亮。再按2次后,网络1的C0导通,计数器复位,进入下一个循环,且网络2的Q0.0断开。
相关文章
西门子s7-200 plc控制泵往复循环运行的梯形图程序
西门子s7-200 plc控制泵往复循环运行的梯形图程序,PLC梯形图程序实现泵每五分钟工作一次,工作五分钟后,再停五分钟,循环往复运行,介绍了其动作原理的相关知识。
时间:2022-09-18 08:23:05
西门子simatic s7-200高速计数器的用法
西门子simatic s7-200高速计数器的用法,SIMATIC S7-200的高速计数器(HSC),负责处理来自传感器(如编码器)的信号,高速计数器可采用多种不同的组态功能。
时间:2022-09-17 11:40:00
西门子s7-200系列plc比较指令用法举例
有关西门子s7-200的编程例子,s7-200中比较指令的用法,在plc程序中用定时器与比较指令来控制五台电机顺序启动逆序停止,以下是编程要求及程序实现代码,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-19 07:36:45
西门子S7-200系列PLC:浮点数转换指令
有关西门子s7-200的编程实例,在s7-200中浮点数转换指令的用法,转换指令对操作数的类型进行转换,具体来看下四舍五入和数据取整两个功能,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-19 07:35:39
西门子s7-200系列plc转换指令入门教程
有关西门子s7-200系列plc的编程例子,学习下转换指令的用法,先看下数据类型和存储类型及数据长度,然后具体了解下西门子s7-200中转换指令的使用方法。
时间:2022-01-19 07:33:45
西门子S7-200系列PLC实例:时钟指令入门用法
有关西门子S7-200的编程例子,时钟指令在自动化控制中经常用到,比如交通信号灯、路灯等,以下是西门子S7-200系列PLC实例中时钟指令的入门教程,一起来看下。
时间:2022-01-19 07:24:25
西门子S7-200系列PLC实例:时钟指令进阶练习
有关西门子s7-200编程的例子,学习下时钟指令的进阶用法,在西门子s7-200系统PLC中时钟指令是比较常见的指令,通过本例学习下时钟指令的进阶用法。
时间:2022-01-19 07:22:52
西门子s7-200系列plc实例:设置时钟指令
有关西门子s7-200系列PLC的编程实例,怎么来设置时钟指令,会涉及到数据类型、进制与位的关系,所以在设置时钟指令时,这些基础知识必须搞扎实了,下面具体来了解下。
时间:2022-01-19 07:21:07