西门子s7-1200的s7通信问题剖析
来源:电工天下时间:2015-10-20 15:21:15 作者:老电工手机版>>
西门子s7-1200的s7通信问题剖析(S7-1200做服务器无法传输数据)
使用PUT/GET的S7单向通信,包括西门子各种plc之间的S7通信几乎都是“不费吹灰之力”就通信上了。
最近在做S7-300和S7-1200之间的S7通信时,S7-1200做客服机没有问题,S7-1200做服务器怎么也不能传输数据。
原因确认:
在STEP7 V13中组态固件版本V4.0的S7-1200 CPU的属性时,在保护类别的“连接机制”中,需要勾选“允许从远程伙伴(PLC、hmi、OPC、……)使用PUT/GET通信访问”(见下图)。
心得体会(S7-1200做服务器无法传输数据):
通过PUT/GET访问PLC的确是一个安全漏洞,黑客可能通过这个漏洞攻击PLC系统。S7-1200新增的这个安全功能是很有必要的。但是这是个新生事物,很多用户像我一样,并不知道有这个设置。在双方连接不上时,PUT/GET的状态字列表中也没有有关的信息。
希望大家在S7-1200做S7通信的服务器时,不要发生我遇到的这个问题哦。
相关文章
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南
本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-1200支持的传感器类型有哪些
西门子s7-1200支持的传感器类型,在西门子plc s7-1200输入端,所支持的传感器类型,既有漏型也有源型。因此,在西门子s7-1200中,可以接npn传感器,也可以接pnp的传感器。
时间:2020-04-23 09:33:31
【图】西门子plc间网络通信的多种方式
西门子plc间网络通信的多种方式,包括S7-300/400之间互连,采用PLC与PLC通过以太网访问,采用两块CP343-1互连等,winlc与plc互连,以WinLC与S7-300互连为例说明。
时间:2020-02-21 10:55:33
西门子S7-1200循环程序间接寻址图解
有关西门子S7-1200循环程序间接寻址的方法,循环程序的关键是间接寻址,西门子S7-1200的间接寻址离不开数组,程序段2用MOVE指令读取可变下标的数组元素值,用ADD指令累加。
时间:2016-10-07 09:26:41
西门子s7-1200与s7-1500指令的对比分析
有关西门子s7-1200与s7-1500指令的比较,s7-1200和s7-1500的指令相互兼容,s7-1200是精简版的s7-1500,s7-1500和s7-1200均可使用梯形图,功能块图与结构化控制语言。
时间:2015-12-18 14:51:12
西门子S7-1200/1500指令的功能特点
有关西门子S7-1200/1500指令的功能特点,指令功能强大,指令分类合理,通过在指令中设置数据类型,将大量的指令合并为一条指令,不了解的朋友参考下。
时间:2015-12-18 10:46:38
HMI与西门子S7-300 PLC DP端口间如何通信?
HMI与西门子S7-300 PLC DP端口间的通信方式,西门子面板同PLC的DP口有两种通讯方式,分为常规通讯与直接键通讯,面板同PLC间进行S7通讯时,面板负责相关通讯事宜,PLC根据面板的请求返回相关数据。
时间:2015-12-12 19:31:00
【图】西门子s7-1200 s7通信特点及连接资源的方法
西门子s7-1200 s7通信特点,s7协议独立于西门子各种通讯总线,s7协议是由多种应用层协议组成,s7通信编程的方法,以及s7-1200 s7 通讯数据长度的相关知识。
时间:2015-12-02 22:32:58