西门子s7-300中mpi端口组态设置的问题
来源:电工天下时间:2015-12-14 05:57:08 作者:老电工手机版>>
西门子s7-300中mpi端口组态设置的问题
注意,在西门子s7-300 plc中,mpi端口需要组态设置或采用默认设置。
设置:
1、MPI。
在WinCC flexible中的“通讯”--“连接”,选择S7-300/400作为驱动,通讯协议选择MPI,通讯速率为187.5K,plc站2,机架号0,扩展槽2;这里的地址和速率要和S7-300硬件组态的MPI端口的地址和速率一致。
2、DP。
在WinCC flexible中的“通讯”--“连接”,选择S7-300/400作为驱动,通讯协议选择DP,通讯速率为1.5M,PLC站2,机架号0,扩展槽2;这里的地址和速率要和S7-300硬件组态的DP端口的地址和速率一致。
相关文章
PCS7 V7.0组态自定义消息智能报警隐藏
有关PCS7 V7.0组态自定义消息智能报警隐藏功能的用法,WinCC报警记录中Group Messages下的User Defined中添加新的组消息,设置组消息对话框的相关属性,报警记录中组态好相应的自定义消息。
时间:2020-04-25 14:00:47
西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法
有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。
时间:2020-04-23 11:31:46
西门子s7-200PLC编程软件中文设置教程
有关西门子s7-200PLC编程软件中文的设置教程,西门子s7-200PLC编程软件英文版安装,如何转换为中文版,有没有便捷的方法。
时间:2020-04-08 13:35:19
西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置
西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置,STEP 7-Micro/WIN 32编程软件在一张光盘上,用户可按以下步骤安装,安装完软件并且设置连接好硬件之后,可以设置默认参数等。
时间:2020-03-10 10:13:37
西门子step7编程软件的基本功能与系统组态
西门子step7编程软件的基本功能与系统组态,包括程序编辑语法检查功能,软件功能的实现,step7编程软件的界面外观,系统组态中模拟量输入滤波、设置脉冲捕捉、输出表配置的相关知识。
时间:2020-03-09 09:49:29
西门子plc远端地址的设置教程
西门子plc远端地址的设置方法,在西门子plc中如何选择远端地址,确认COM口、远端S7-200通讯口和PC/PPI电缆的波特率参数匹配等操作,一起来看看。
时间:2020-02-21 08:12:16
【图】西门子step7硬件组态tim3v-ie模块的用法
有关西门子step7硬件组态中组态tim3v-ie模块的用法,通过以太网口连接s7-400 plc,tim4r-ie通过背板总线连接plc,tim3v-ie组态模块的操作步骤。
时间:2019-12-21 08:21:51
西门子step7-micro/win设置波特率与站点地址的方法
西门子step7-micro/win设置波特率与站点地址的方法,必须为steo7-micro/win配置波特率和站地址,波特率的设置必须与网络上的其他设备相同,而站点地址必须是唯一。
时间:2017-04-20 17:00:49