【图】西门子plc调节阀模拟量输出应用实例
来源:电工天下时间:2015-11-04 19:41:20 作者:老电工手机版>>
西门子plc调节阀模拟量输出应用实例
1、控制要求
图1,为调节阀外观,该调节阀能够接收0-10V信号来进行开度调节,其中10V代表100%开度,0V表示0%开度。请设计从plc输入开度信号进行调节阀控制。
图1 调节阀
2、电气接线图
如图2,为调节阀模拟量输出接线图,其中模拟量模块选用6ES7332-5HD01-0AA0,槽号为5。
图2 调节阀模拟量输出接线图
3、硬件配置
A、在s7-300 plc中的槽5插入AO模块,并进行硬件添加,如图3所示。
图3 添加AO硬件
B、设置模拟量模块的常规属性(如图4)。
图4 设置模拟量模块的常规属性
C、设置模拟量模块的地址属性,输出属性,这里采用电压输出。模拟量输出模块可以诊断下列故障:组态/参数分配错误;接地短路(仅对于电压输出);断线(仅对于电流输出);无负载电压L+。
D、保存硬件配置并下载,通过“在线”命令可以读出该模块的信息,包括故障信息。
4、软件编程
跟模拟量输入编程一样,模拟量输出也可以采用MOVE指令来进行,如将数值10000送入到PQW128,这时候可以测得该通道的模拟量输出电压为3.62V。
相关文章
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计
有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法
有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
CUVC模拟量输入输出通道的标定方法图解
有关CUVC模拟量输入输出通道的标定方法,一是模拟量输入输出通道信号源类型的转换,二是模拟量输出通道的标定步骤,供大家学习参考。
时间:2020-04-01 14:55:46
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出
时间:2020-03-15 10:36:47
【问答】西门子plc模拟量使用问题大全
西门子plc模拟量使用问题大全,S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址,如何将传感器连接到S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235),S7-200 模拟量输入模块时接收到不稳定值的问题等。
时间:2019-12-21 08:17:17
plc中间输出指令用法说明
plc中间输出指令用法说明,包括中间输出指令的符号与状态字用法,MCR (主控继电器)依存关系,plc中间输出指令的使用实例。
时间:2017-04-04 07:10:06
plc输出线圈指令说明(符号与状态字)
plc输出线圈指令说明,有关输出线圈指令的符号与状态字用法,MCR (主控继电器)依存关系等。
时间:2017-04-04 07:08:28