【问答】西门子plc模拟量使用问题大全
来源:电工天下时间:2019-12-21 08:17:17 作者:老电工手机版>>
西门子plc模拟量使用问题大全,S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址,如何将传感器连接到S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235),S7-200 模拟量输入模块时接收到不稳定值的问题等。
西门子plc模拟量问题
问题1:
S7-200模拟量输入模块(EM231,EM235)如何寻址?
回答:模拟量输入和输出为一个字长,所以地址 必须从偶数字节开始, 精度为12位, 模拟量值为0-32000的数值。
格式: AIW[起始字节地址] AIW6 ;
AQW[起始字节地址] AQW0
每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。 例: AIW0 AIW2 AIW4 AIW6每个模拟量输出模块占两个通道,即使第一个模块只有一个输出AQW0 (EM235只有一个模拟量输出), 第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址,依此类推。 (注: 每一模块的起始地址都可在step7 micro/win 中 Plc/Information里在线读到)。
问题2:
如何将传感器连接到S7-200 模拟量输入模块(EM231,EM235)以及有哪些注意事项?
回答:
模拟量输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方法。开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围。(注:开关设置只有在重新上电后才能生效)
输入阻抗与连接有关:电压测量时,输入是高阻抗为10 MOhm ;电流测量时,需要将Rx 和 x 短接,阻抗降到250 Ohm 。
注意:
为避免共模电压,须将M端与所有信号负端连接, 未连接传感器的通道要短接,如下列各图。
下列各图是各种传感器连接到S7-200 模拟量输入模块的示例
图1: 4线制-外供电-测量
图2: 2线制-测量
为防止模拟量模块短路,可以串入传感器一个750 Ohm电阻 。它将串接在内部250 Ohm电阻上并保证电流在 32 m A以下。
图 3: 电压测量
注意:
如果使用一个4-20mA 传感器, 测量值必须通过编程进行相应的转换.
输入转换: X=32000 *(AIWx – 6400) /(32000 – 6400)
输出转换: Y=计算值*(32000 – 6400)/32000 + 6400
问题3:
为什么使用S7-200 模拟量输入模块时接收到一个变动很大的不稳定的值?
回答:
1.可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。
2.另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
补救措施:
1.连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。
注意:
事前要确定,这是两个电源间的唯一连接。如果另外一个连接已经存在了,当再添加公共连接时可能会产生一个多余的补偿电流。
背景:
模拟量输入模块不是内部隔离的.
共模电压不能大于 12V.
对于60Hz 的共模干扰是40dB
2.使用模拟量输入滤波器:
在Micro/Win 中进入"View > System block> Tab: Analog Input Filters".
选择模拟量输入滤波.
选择 "Number of samples" 和 "Deadband".
" Number of samples " 区域包含了由几个采样的平均值计算得出的值。用过去已有的N个采样值计算该值, N 即为" Number of samples "。 PLC资料网
死区(Deadband)定义了允许偏离于平均值的最大值 问题4: 为什么使用S7-200 模拟量输入模块时接收到信号变化很慢?
回答:
因为你使用了滤波器,可以在View > System block> Tab: Analog Input Filters中降低滤波采样数,或取消模拟量滤波。
问题5: EM231 RTD(热电阻)模块接线
EM231 RTD模块的详细接线和DIP开关设置请参照《S7-200系统手册》中的附录A。
EM231 RTD模块常见问题
模块上的SF红灯为何闪烁?
SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100 Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道。 什么是正向标定、负向标定?
正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。
热电阻的技术参数不是很清楚,如何在DIP开关上设置类型?
应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置。
注意
EM231 RTD模块占用的模拟量通道,在系统块中设置模拟量通道滤波时,应禁止滤波功能。
问题6:EM235是否能用于热电阻测温?
EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来故障。强烈建议使用EM231 RTD模块。
问题7: EM231 TC(热电偶)模块常见问题
EM231 TC(热电偶)模块是否支持B型热电偶?
EM231 TC支持J、K、E、N、S、T和R型热电偶,不支持B型热电偶。
EM231 TC是否需要补偿导线?
EM231 TC可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。
EM231 TC模块SF灯为何闪烁?
o如果选择了断线检测,则可能是断线。应当短接未使用的通道。
o输入超出范围
相关文章
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计
有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法
有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
CUVC模拟量输入输出通道的标定方法图解
有关CUVC模拟量输入输出通道的标定方法,一是模拟量输入输出通道信号源类型的转换,二是模拟量输出通道的标定步骤,供大家学习参考。
时间:2020-04-01 14:55:46
西门子s7-plcsim软件与模拟程序实例教程
西门子s7-plcsim软件与模拟程序实例教程,学习下S7-plcSIM软件的仿真功能的用法,掌握下使用S7-PLCSIM软件调试程序的步骤,以压印机主机调速为例,模拟实际升速过程。
时间:2020-03-10 10:22:58
【图】西门子plc调节阀模拟量输出应用实例
西门子plc调节阀模拟量输出应用实例,包括西门子plc调节阀模拟量输出的控制要求、电气接线图、硬件配置与软件编程等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2015-11-04 19:41:20
【图】西门子s7-plcsim仿真软件cpu模拟面板的功能
西门子s7-plcsim仿真软件cpu模拟面板的功能,模拟面板布置有sf、dp、dc、run、stop等5个状态指示灯和run-p、run、stop等3个cpu工作模式转换开关,5个状态指示灯(led)的作用。
时间:2015-11-02 07:18:43
西门子s7-300 plc模拟量输入输出模块的功能
西门子s7-300 plc模拟量输入输出模块的功能,S7-300模拟量输入模块直接输入电压、电流、电阻、热电偶等信号,模拟量输出模块可以输出0~10 V、1~5 V等模拟信号,模拟量输入模块SM331,模拟量输出模块SM332。
时间:2015-10-26 09:27:34