西门子s7-200电源接线方式与注意事项
来源:电工天下时间:2015-11-01 19:44:31 作者:老电工手机版>>
一、西门子s7-200电源接线方式与注意事项
1、CPU的电源必须有输入才能有输出,两者是因果关系。
2、根据CPU的型号不同,上传的截图给出了直流供电(左图)和交流供电(右图)两种供电方式 。CPU的电源都在右上方,而右下方是传感器电源。
每一个CPU模块都有一个24VDC传感器电源,它为本机输入点和扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块24VDC电源的定额,你可以增加一个外部24VDC电源来供给扩展模块的24VDC。参见电源计算。
注意:在给CPU进行供电接线时,一定要特别小心分清是哪一种供电方式,如果把220VAC接到24VDC供电的CPU上,或者不小心接到24VDC传感器输出电源上,都会造成CPU的损坏。
二、西门子s7-200 cpu 226的电源接线如何接?
DC/DC/DC说明CPU是工作电源是直流电源、输入口也是直流电源、输出口也是直流电源。
AC/DC/RLY说明工作电源是交流、输入口电源是直流、输出口是继电器干接点。
买的plc上面有input纸标签,千万别接错。
三、西门子s7-200 cpu226 dc/dc/dc输入输出如何接线
问题1:
假设I0.0接开关控制接在Q0.0的灯………输入端一侧,有1M+,I0.0,还有传感器输出L+,M+………输出端一侧有1L+,1M+,Q0.0,电源供给L+,M+,接地……问下如何接线?
首先,电源接24V不要接错,L为+24V,M为0V。
输入侧M为公共端,接+24V或0V都可以,构成回路就好,但我习惯接+24V。
输出侧L接+24V,M接0V,输出Q接负载后接M和L好像都可以,我都接过都能用,
传感器输出那是电源,一般不用,功率小。
问题2:
Q0.0应该接1L+还是应该接1M+?还有同样I0.0,如何接线?
解答:
L都接+24V,输出的M接0V,输入的M接+24V。输出给传感器的不要接。
Q0.0接负载,负载另一端接0V。
I0.0接开关,开关另一端接0V。
问题3:
输入的M接+24V?没听懂,首先M应该接0V,而且输入端plc内部自带24v电源,为什么还要接24v?
解答:
输入这边方向怎么接都行的,你若M非接0V也行,那开关就接I0.0和+24V。
输入端是有+24V电源,也能用,接几个开关是没问题的。但是不推荐用,可能功率小怕烧吧。
相关文章
西门子plc模拟量模块接线图的设计
有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法
有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
西门子S7-200控制步进电机方式与接线图
有关西门子S7-200控制步进电机方式与接线图,梯形图由主程序调用2个正反转子程序,子程序首先涉及接口,再用顺序指令循环送电,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 11:18:06
西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式
在西门子plc s7-200中,如何实现plc与绝对型编码器的连接,二者之间应怎么接线,本文以s7-200 plc cpu224 为例,来介绍下西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式,供大家学习。
时间:2020-04-22 15:27:07
西门子plc中npn与pnp传感器接线图
有关西门子plc中npn与pnp传感器的接线图,介绍了plc输入端的类型,分为npn传感器接入plc、pnp传感器接入plc,npn型传感器的三个分类,pnp型传感器的三个分类。
时间:2020-04-08 12:36:02
西门子em231模块接线方法图解
有关西门子em231模块的接线法,西门子em231模拟量输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方法,西门子em231模块怎么接线,开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2016-10-02 14:07:06
西门子s7-200 plc与绝对型编码器接线方式
有关西门子s7-200 plc与绝对型编码器的接线方式,分享了CPU224输入端与绝对型编码器接线图,使用12位输出的单圈绝对型编码器(PNP集电极开路输出)。
时间:2015-12-12 12:31:29
西门子s7-200 plc控制系统的原理接线图
一个西门子s7-200 plc控制系统的原理图,学习下西门子s7-200plc控制系统的线路接线方法,需要的朋友参考下。
时间:2015-11-24 11:01:27