西门子plc中npn与pnp传感器接线图

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-04-08 12:36:02

有关西门子plc中npn与pnp传感器的接线图,介绍了plc输入端的类型,分为npn传感器接入plc、pnp传感器接入plc,npn型传感器的三个分类,pnp型传感器的三个分类。

西门子plc的npn、pnp传感器接线图

一、plc输入端的类型

1、西门子plc输入端源型和漏型的定义:源型、漏型是根据plc接线端子上i点的电流流向来区分的(西门子plc与三菱plc的定义相反,三菱plc定义:源型、漏型根据com端电流流向区分)

源型:电流从I点流出时,意为电流源头;

漏型:电流从I点流入时,意为电流流向处;

2、npn传感器接入plc(对于西门子plc来说是源型输入接法)

电流走向:24V+----COM端----I0.0(电流从I点流出)----传感器out端----传感器0V端----0V,如下图:

西门子plc的npn、pnp传感器接线图1

3、pnp传感器接入plc(对于西门子plc来说是漏型输入接法)

电流走向:24V+---传感器24V----传感器out端----I0.0(电流流入I点)----COM----0V,如下图:

西门子plc的npn、pnp传感器接线图2

二、传感器的分类

1、npn(源型):当导通时输出低电平

当导通时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平:0V。

西门子plc的npn、pnp传感器接线图3

npn型传感器根据安装逻辑方式不同分为3小类

1)、npn-no(常开型):不接通时无输出;接通时输出低电平;

2)、npn-nc(常闭型):不接通时输出低电平;接通时无输出;

3)、npn-nc+no(常开、常闭共有型):两个out输出端(一开一闭)。

2、pnp(漏型):当导通时输出高电平

当导通时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线,24V。

西门子plc的npn、pnp传感器接线图4

pnp型传感器根据安装逻辑方式不同分为3小类

1)、pnp-no(常开型):不接通时无输出;接通时输出高电平;

2)、pnp-nc(常闭型):不接通时输出高电平;接通时无输出;

3)、pnp-nc+no(常开、常闭共有型):两个out输出端(一开一闭)。

    相关文章
    • 西门子plc堆栈指令的用法

      西门子plc堆栈指令的用法

      西门子plc堆栈指令的用法,包括栈装载与指令ALD(与块)、栈装载或指令OLD (或块)、逻辑推入栈指令LPS (分支或主控指令)、逻辑读栈指令LRD等。

      时间:2020-04-23 11:45:15

    • 西门子step7基本指令的分类与用法

      西门子step7基本指令的分类与用法

      西门子step7基本指令的分类与用法,包括位逻辑指令(位逻辑运算指令、定时器指令、计数器指令),以及数据指令的功能与用法说明,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-04-23 10:47:26

    • 西门子plc定时器指令的种类_西门子plc定时器指令的刷新方式

      西门子plc定时器指令的种类_西门子plc定时器指令的刷新方式

      西门子plc定时器指令的种类与刷新方式,s7—200 plc定时器种类,分为接通延时定时器(TON)、有记忆接通延时定时器(TONR)和断开延时定时器(TOF),定时器的分辨率(时基)与刷新方式。

      时间:2020-04-23 10:45:14

    • 西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法举例

      西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法举例

      西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法,有记忆接通延时定时器的当前值可以记忆,TONR定时器只能用复位指令进行复位操作,使当前值清零。

      时间:2020-04-23 10:45:12

    • 西门子plc程序控制指令的分类与功能说明

      西门子plc程序控制指令的分类与功能说明

      西门子plc程序控制指令的分类与功能,西门子plc程序控制指令分为结束指令END、停止指令STOP、看门狗复位指令WDR、跳转及标号指令、循环指令(FOR和NEXT)等,这些指令的用应实例。

      时间:2020-04-23 10:41:47

    • 西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法

      西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法

      西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法,介绍了定时器指令的作用、定时器的组成,定时器种类分为脉冲定时器、扩展定时器、接通延时定时器、带保持的接通延时定时器、断电延时定时器等。

      时间:2020-04-23 10:26:03

    • 西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

      西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

      西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。

      时间:2020-04-23 10:12:27

    • 西门子plc边沿脉冲指令EU、ED用法实例

      西门子plc边沿脉冲指令EU、ED用法实例

      西门子plc边沿脉冲指令EU、ED的用法,边沿脉冲指令分为上升沿脉冲EU(Edge Up)和下降沿脉冲ED(Edge Down),脉冲指令常用于复位、启动及关断条件的判定,配合功能指令完成逻辑控制任务。

      时间:2020-04-23 10:06:16

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有