Modbus/TCP协议连接到S7-300/S7-400的设备数量
来源:电工天下时间:2015-11-01 19:29:54 作者:老电工手机版>>
Modbus/TCP协议连接到S7-300/S7-400的设备数量
1、通过 CP343-1 通信
每一个Modbus/TCP设备占用一个连接。
最大连接数 - 也就是最大可以连接的 Modbus/TCP 设备数 - 在 CP 的技术数据"性能数据/开放式通信"中提供。开放式或通过SEND/RECEIVE块通信的可能连接数决定了连接到CP343-1最大 Modbus/TCP设备数。
对于同时处理SEND/RECEIVE的任务数没有限制。
2、通过 CP443-1 通信
每一个Modbus/TCP设备占用一个连接。.
最大连接数 - 也就是最大可以连接的 Modbus/TCP 设备数 - 在 CP 的技术数据"性能数据/开放式通信"中提供。开放式或通过SEND/RECEIVE块通信的可能连接数决定了连接到CP443-1最大 Modbus/TCP设备数。
CPU对于同时处理SEND/RECEIVE的任务数有限制。传送数据长度不超过240字节时占用1个CPU连接资源。超过240字节时占 用CPU的2个连接资源。考虑到 Modbus/TCP 头部,这意味着在达到115个寄存器或1825个线圈/输入时将占用CPU的2个连接资源。
最大功能块调用数在CPU的技术数据 "S5-兼容通信 > AG-SEND/AG-RECV最大同时调用任务数"中给出。
通过串连触发任务的方式,可以连接CP所能处理的所有最大数量。如果需要,它们可以连续的寻址。
3、通过CPU的PROFINET接口通信
SIMATIC S7 作为 Modbus/TCP 客户端
如果 SIMATIC S7 作为 Modbus/TCP 客户端,理论上没有连接 Modbus/TCP 设备的数量限制。一个连接可以通过 Modbus/TCP 功能块的 "DISCONNECT" 输入终止,从而去连接另外一个设备。
同时可以操作的设备数受限于最大连接数。最大连接数在CPU技术数据 "开放式通信 > 最大连接数"中给出。
SIMATIC S7 作为 Modbus/TCP 服务器
如果 SIMATIC S7 作为 Modbus/TCP 服务器,那么能够访问这个SIMATIC S7 Modbus/TCP服务器的Modbus/TCP 客户端的数量受连接数限制。最大连接数在CPU技术数据 "开放式通信 > 最大连接数"中给出。
4、冗余通信
单边冗余时每个Modbus/TCP 设备需要2个连接资源。双边冗余时每个设备需要 4个连接。最大连接数取决于CP或CPU,如前面所述。
提示
如果多个 Modbus/TCP 服务器连接至一个 H 系统,数据吞吐量极大减少。如果两个独立的网络不是工厂必须的,此时推荐使用一个 S7-300 小CPU作为数据连接器,然后再冗余的连接至H系统 。
如果要连接的 Modbus/TCP服务器不支持冗余(只能处理1个TCP连接),这种情况也需要一个数据连接器。
相关文章
西门子plc s7-300/400数据比较程序的例子
在西门子S7-200与S7-300/400 plc中,分别使用plc梯形图与指令表,来编写一个数据比较程序,这里说一说西门子plc数据比较程序的不同实现方法,供大家学习参考。
时间:2020-03-18 14:16:29
西门子plc产品数量检测控制程序的例子
本文介绍了西门子plc实现的数量检测控制程序,在传输带上传输工件,用传感器检测通过的产品数量,来看下整个产品数量检测控制程序的功能与实现过程。
时间:2020-03-12 13:55:13
【图】西门子s7-300/400 plc转换指令的用法说明
西门子s7-300/400 plc转换指令的用法,介绍了s7-300/400的数据形式转换指令的主要特点,BCD转换指令,整数、浮点数转换指令的用法及注意事项。
时间:2020-03-10 10:27:30
【图】西门子plc中s7-300/s7-400热电偶工作原理
西门子plc中s7-300/s7-400热电偶的工作原理,利用温差电势原理来测量温度的,当热电偶两种金属的两端有温度差,回路就会产生热电动势,热电偶与热电阻的区别。
时间:2019-12-21 08:31:42
西门子s7-300与400 plc转换指令的类型
有关西门子s7-300与400 plc转换指令的类型,S7-300/400的数据形式转换指令特点,BCD转换指令,整数、浮点数转换指令的格式与用法。
时间:2016-01-11 19:08:19
西门子s7-1200 udp通信协议的特点
西门子s7-1200 udp通信协议的特点,udp通信组态的方法,UDP 广播发送的方法,UDP是面向无连接的通讯协议,UDP数据包括目的端口号和源端口号信息,通讯不需要连接,实现广播发送。
时间:2015-11-29 11:26:30
【图】西门子s7-300/400 plc位移指令功能与梯形图
西门子s7-300/400 plc位移指令的功能,s7-300/400的移位指令的功能没有s7-200强,六大特点,s7-300/400移位指令的梯形图编程格式,一起来看看。
时间:2015-11-19 15:41:41
【图】西门子s7-300/400 plc存储器结构的分类
西门子s7-300/400 plc存储器结构,西门子s7-300/400 plc的存储器结构分为基本存储区域与程序处理区,细分为装载存储区、系统存储区、工作存储区及累加器、地址寄存器、状态寄存器等。
时间:2015-11-19 11:12:59