西门子s7-200与s7-200 smart以太网通信的区别

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-21 09:51:39

有关西门子s7-200与s7-200 smart以太网通信的区别,S7-200 SMART的CPU集成了一个以太网接口和RS-485接口,S7-200和S7-200 SMART都用向导来组态以太网通信,共计六点区别。

西门子s7-200与s7-200 smart以太网通信的区别

西门子S7-200和S7-200 SMART的以太网通信都采用S7协议的单向通信,可以作客户机或服务器,每个读操作最多传输222字节,每个写操作最多传输212字节。

性能区别:

1、S7-200 SMART的CPU集成了一个以太网接口和RS-485接口。S7-200的以太网通信需要配备一块价格比CPU 226还高的CP 243-1以太网模块。

2、S7-200 SMART的以太网接口有一个用于编程计算机的连接,还有8个用于hmi(人机界面)的连接,8个用于以太网设备的主动的GET/PUT连接,和8个被动的GET/PUT连接。

上述的25个连接可以同时使用。S7-200 SMART与高性价比的SMART 700 HMI配合使用非常方便。
CP 243-1只有一个用于编程计算机的连接,和8个S7连接。

3、S7-200和S7-200 SMART都用向导来组态以太网通信。S7-200 SMART的GET/ PUT向导的操作简化到了极致,S7-200的以太网向导需要多设置十多个参数。

4、S7-200的以太网通信需要调用向导生成的ETH0_CRL,对于每一个连接、连接中的每一个数据传输,都需要调用一次向导生成的子程序ETH0_XFR。S7-200 SMART的以太网通信只需要调用一次向导生成的NET_EXE子程序。

5、S7-200在以太网通信中作服务器也需要用向导来组态,并调用子程序ETH0_CRL。而S7-200 SMART作服务器不需要用向导来组态,也不需要调用通信子程序。

6、S7-200 SMART之间用以太网通信交换数据不需要附加的硬件成本,比S7-200的网络读写指令的MPI通信的字节数(16字节)和传输速率大得多。S7-200 SMART通过以太网还可以与S7-1200和S7-300/400通信。

    相关文章
    • 西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

      西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

      有关西门子S7-200控制步进电机方式与接线图,梯形图由主程序调用2个正反转子程序,子程序首先涉及接口,再用顺序指令循环送电,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-04-23 11:18:06

    • 西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法

      西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法

      有关西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法,快速精确定位控制的应用,采用PTO的多段管线工作方式实现粗定位,PTO的单段管线方式实现精定位。

      时间:2020-04-23 11:15:58

    • 西门子s7-200系列plc编程器的用法实例

      西门子s7-200系列plc编程器的用法实例

      有关西门子s7-200系列plc编程器的用法,包括步进与伺服脉冲的定位控制、高速计数功能、PID回路控制功能的例子,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-04-23 09:58:21

    • 西门子s7-1200支持的传感器类型有哪些

      西门子s7-1200支持的传感器类型有哪些

      西门子s7-1200支持的传感器类型,在西门子plc s7-1200输入端,所支持的传感器类型,既有漏型也有源型。因此,在西门子s7-1200中,可以接npn传感器,也可以接pnp的传感器。

      时间:2020-04-23 09:33:31

    • 西门子S7-200 smart支持的传感器类型有哪些

      西门子S7-200 smart支持的传感器类型有哪些

      西门子S7-200 smart支持的传感器类型西门子S7-200 smart与S7-200一样在输入端支持的传感器类型,既支持漏型也支持源型。因此,西门子s7-200 smart型plc中可以接NPN传感器,也可以

      时间:2020-04-22 17:01:44

    • 西门子S7-200支持的传感器类型有哪些

      西门子S7-200支持的传感器类型有哪些

      西门子S7-200支持的传感器类型西门子S7-200系列plc,在其输入端支持的传感器类型,既有源型,也有持漏型。因此,在西门子plc上可以接NPN传感器与PNP的传感器。其他型号参照产品手册

      时间:2020-04-22 16:53:30

    • 西门子s7-200 plc中格雷码码值的处理方法

      西门子s7-200 plc中格雷码码值的处理方法

      在西门子s7-200 plc中,如何处理格雷码码值,如何才能得到正确排序的格雷码值,电工天下小编总结了s7-200 plc中格雷码码值的处理方法,供大家学习参考。

      时间:2020-04-22 15:34:11

    • 西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式

      西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式

      在西门子plc s7-200中,如何实现plc与绝对型编码器的连接,二者之间应怎么接线,本文以s7-200 plc cpu224 为例,来介绍下西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式,供大家学习。

      时间:2020-04-22 15:27:07

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有