西门子s7-200左右移位问题的解决方法

把ROL-B换成SHL-B或把T37换成T33以后在在线试机时则不正常。

具体:把ROL-B换成SHL-B:只能从q0.0到q0.7循环一次,把T37换成T33:就根本就不能循环点亮Q0.0-Q0.7,请高手指教。

西门子s7-200左右移位问题

1、ROL-B 为循环左移指令,而SHL-B 为左移指令。

故原用ROL-B(循环左移)指令编程编程,运行时当左移7此后,其 QB0=1000_0000,再循环左移 1 位,其QB0=0000_0001,即QB0最高位的“1”移到QB0的最低位,故程序会循环执行的。

而用SHL-B (左移指令)代替ROL-B(循环左移)指令,运行时,当左移7次后,其 QB0=1000_0000,再左移 1 位,其QB0=0000_0000,即最高位的“1”移出、使QB0=0,故程序只能执行一次。

2、T33的分辨率为10mS, 而T37的分辨率为100mS, T37定时5实为500mS=0.5S,即左移间隔0.5S,人眼可以看到移动变化,而T33定时5实为50mS=0.05S,即左移间隔0.05S,移动间隔太短,人眼看不到移动变化。

T33设置5000,不是不行,而是定时时间太长(其定时为50秒):
每左移一次QB0需等50秒后,QB0才可进行下一次左移,由于左移间隔时间太长,没有用几分钟的时间进行观察它,是不会看到QB0左移的。

正确设置应为:T33的PT应设置50,其左移间隔才为0.5秒,即与用T37设置5时是一样的。

    相关文章
    • 西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

      西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

      有关西门子S7-200控制步进电机方式与接线图,梯形图由主程序调用2个正反转子程序,子程序首先涉及接口,再用顺序指令循环送电,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-04-23 11:18:06

    • 西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法

      西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法

      有关西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法,快速精确定位控制的应用,采用PTO的多段管线工作方式实现粗定位,PTO的单段管线方式实现精定位。

      时间:2020-04-23 11:15:58

    • 西门子s7-200系列plc编程器的用法实例

      西门子s7-200系列plc编程器的用法实例

      有关西门子s7-200系列plc编程器的用法,包括步进与伺服脉冲的定位控制、高速计数功能、PID回路控制功能的例子,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-04-23 09:58:21

    • 西门子S7-200 smart支持的传感器类型有哪些

      西门子S7-200 smart支持的传感器类型有哪些

      西门子S7-200 smart支持的传感器类型西门子S7-200 smart与S7-200一样在输入端支持的传感器类型,既支持漏型也支持源型。因此,西门子s7-200 smart型plc中可以接NPN传感器,也可以

      时间:2020-04-22 17:01:44

    • 西门子S7-200支持的传感器类型有哪些

      西门子S7-200支持的传感器类型有哪些

      西门子S7-200支持的传感器类型西门子S7-200系列plc,在其输入端支持的传感器类型,既有源型,也有持漏型。因此,在西门子plc上可以接NPN传感器与PNP的传感器。其他型号参照产品手册

      时间:2020-04-22 16:53:30

    • 西门子s7-200 plc中格雷码码值的处理方法

      西门子s7-200 plc中格雷码码值的处理方法

      在西门子s7-200 plc中,如何处理格雷码码值,如何才能得到正确排序的格雷码值,电工天下小编总结了s7-200 plc中格雷码码值的处理方法,供大家学习参考。

      时间:2020-04-22 15:34:11

    • 西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式

      西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式

      在西门子plc s7-200中,如何实现plc与绝对型编码器的连接,二者之间应怎么接线,本文以s7-200 plc cpu224 为例,来介绍下西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式,供大家学习。

      时间:2020-04-22 15:27:07

    • 西门子s7-200PLC编程软件中文设置教程

      西门子s7-200PLC编程软件中文设置教程

      有关西门子s7-200PLC编程软件中文的设置教程,西门子s7-200PLC编程软件英文版安装,如何转换为中文版,有没有便捷的方法。

      时间:2020-04-08 13:35:19

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有