西门子s7-400与s7-200的通讯方式与字节容量

三种方式:

1、MPI方式,不推荐,通讯16个字节。

2、DP方式:初学者推荐, 不需要编程,只要做硬件配置后400就能像读自己的IO点一样读取数据。单站点最大32字入,32字节出。通讯距离有限。

3、以太网方式,如果是s7-200,用这种方式并不合算,硬件价格高且要编程。但通讯能力强大,可以达到100字节以上,速度秒杀DP。通讯距离无限,可以加路由器什么的延长距离。

-- 分隔线 ---

s7-300与200之间DP通信问题

问题:在300中添加一个200的DP通讯,通过200的em277模块。300的cpu是315-2DP,之前没用使用DP通讯的功能。我在step7程序的硬件配置里,把em277的GSD文件装好,再添加到DP总线上,然后下载,发现CPU的BF灯亮红色,SF灯一直闪烁。但是又没有影响PLC的使用,只是DP通讯的功能没法实现。如何在程序中调用通过DP通讯上传的PLC200里的参数?

补充:
希望能有一个300与200dp通讯的实例程序,以便学习借鉴。

答案:
1,发现CPU的BF灯亮红色,SF灯一直闪烁?
BF灯:为总线故障。SF为系统故障,这是由BF所引起的,待BF消失后SF也随之消失。
BF故障原因:
1)、从站故障,或不存在,或没有通电。
2)、通讯线缆及连接器件故障。
3)、硬件组态的参数、地址设置不正确。

2、一个300与200dp通讯的实例程序:
注意,300与200不需特别编制程序,他们之间是通过地址映射进行数据交换的。

按照以下资料操作,定会成功。
1)、见《西门子S7-200与S7-300进行PROFIBUS通信图解》连接:
http://wenku.baidu.com/link?url=ENNKIY5OLC1fpA_T4uhuMXfqnN-Gesxvwy_Glh8o1-OSrXHPBDNVGhE2FA5j4DgNUGrDK6m6SWPlyctL8TthsT1ZQgZhZfk4D4W-hzHq-Li

2)、《西门子S7-200与S7-300之间的通讯》下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=A0148
 

-- 分隔线 --

西门子S7-400与GE PLC的TCP/IP通讯

西门子S7-400 PLC CP443-1模板连接到交换机上形成工业以太网段,现在有一个GE的PLC(型号不清楚)想与我进行以太网通讯,想咨询一下GE那边问我是否支持Modbus-TCP,支持就可以直接做TCP/IP通讯,是否需要需要增添硬件模块,还是只需要GE设置成同网段就可以进行以太网通讯。

可以参见官网文档:基于S7-300,400以太网通讯模块CP343-1&CP443-1 Modbus TCP通讯快速入门(更新版本V4.1)
http://www.ad.siemens.com.cn/download/OnlineReading.aspx?DocId=3768

可以连接,通过OPC来连接,先安装SIMATIC NET,建立工控机与400的连接,再使用GE的OPC工具来连接SIMATIC NET OPC就可以。可以参考:通过ETHERNET建立SIMATIC NET OPC 服务器与PLC 的S7连接(更新版)A0030
http://www.ad.siemens.com.cn/service/search/?pno=5&qu=OPC&pa=dc

    相关文章
    • 西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

      西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

      有关西门子S7-200控制步进电机方式与接线图,梯形图由主程序调用2个正反转子程序,子程序首先涉及接口,再用顺序指令循环送电,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-04-23 11:18:06

    • 西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法

      西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法

      有关西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法,快速精确定位控制的应用,采用PTO的多段管线工作方式实现粗定位,PTO的单段管线方式实现精定位。

      时间:2020-04-23 11:15:58

    • 西门子s7-200系列plc编程器的用法实例

      西门子s7-200系列plc编程器的用法实例

      有关西门子s7-200系列plc编程器的用法,包括步进与伺服脉冲的定位控制、高速计数功能、PID回路控制功能的例子,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-04-23 09:58:21

    • 西门子S7-200 smart支持的传感器类型有哪些

      西门子S7-200 smart支持的传感器类型有哪些

      西门子S7-200 smart支持的传感器类型西门子S7-200 smart与S7-200一样在输入端支持的传感器类型,既支持漏型也支持源型。因此,西门子s7-200 smart型plc中可以接NPN传感器,也可以

      时间:2020-04-22 17:01:44

    • 西门子S7-200支持的传感器类型有哪些

      西门子S7-200支持的传感器类型有哪些

      西门子S7-200支持的传感器类型西门子S7-200系列plc,在其输入端支持的传感器类型,既有源型,也有持漏型。因此,在西门子plc上可以接NPN传感器与PNP的传感器。其他型号参照产品手册

      时间:2020-04-22 16:53:30

    • 西门子s7-200 plc中格雷码码值的处理方法

      西门子s7-200 plc中格雷码码值的处理方法

      在西门子s7-200 plc中,如何处理格雷码码值,如何才能得到正确排序的格雷码值,电工天下小编总结了s7-200 plc中格雷码码值的处理方法,供大家学习参考。

      时间:2020-04-22 15:34:11

    • 西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式

      西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式

      在西门子plc s7-200中,如何实现plc与绝对型编码器的连接,二者之间应怎么接线,本文以s7-200 plc cpu224 为例,来介绍下西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式,供大家学习。

      时间:2020-04-22 15:27:07

    • 西门子s7-200PLC编程软件中文设置教程

      西门子s7-200PLC编程软件中文设置教程

      有关西门子s7-200PLC编程软件中文的设置教程,西门子s7-200PLC编程软件英文版安装,如何转换为中文版,有没有便捷的方法。

      时间:2020-04-08 13:35:19

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有