西门子Step7硬件组态扫描不出节点怎么办?
来源:电工天下时间:2015-10-24 22:20:13 作者:老电工手机版>>
西门子Step7硬件组态扫描不出节点的处理方法
步骤如下:
1、设置PC/PG连接时,如果没有SIMATIC IEPG Help 服务项,则可能是没有激活或已被破坏。
2、左键点击开始—>运行—>services.msc即激活“SIMATIC IEPG Help Service”,或将s7oiehsx.exe文件添加到C:Program FilesCommon FilesSiemensS7IEPGs7oiehsx,重新启动电脑,再启动step7试试。
-- 分隔线 ---
其它答案,如下:
答案1:
先将PC/PG设置网口TCP/IP连接。
解决方法:
1、从新启动SIMATIC IEPG Help 服务(鼠标右键点击计算机,左键点击管理—>服务和应用程序—>服务—>然后激活“SIMATIC IEPG Help Service”)
2、重启电脑,重启STEP 7。
如果以上不起作用,看看是否感染引导型病毒。
答案2:
观察网口灯闪烁是否正常。将CPU中MCC卡复位,怎么复网上搜一下。如果是新硬件可以将16进制Mac地址后4段翻译成10进制的Ip进行PIN一下地址.
答案3:
1、PLC第一次使用的时候,CP还没有激活,就是说IP地址你没设置,通过IP是访问不了得。第一次连接,在PG/PC中选择ISO协议,把CP的MAC地址填对了,IP地址设置好,下载完第一次,CP的让RUN灯点亮,说明CP已经运行了,再进行下载或者其他操作的时候,就可以通过IP访问了。
2、另外,如果网卡link灯不亮的话,换成交叉线试试或者中间加个交换机试试。
答案4:
我的电脑硬件组态Edit-Edit ethernet node-Browse扫描不出节点?
1、检查网线的硬件连接,包括内部线序,两端一致。
2、你软件的问题(最有可能)
亲身经历:以前软件用的很好,有一次调试之前,我安装了一个ccd视觉调试软件,这样就把step7软件的某些注册表信息覆盖了,结果出现了你的情况。
以为是硬件的问题,因为我之前软件用的很好啊。折腾了一个上午还是搜索不到mac地址。
由于我的电脑,做个备份,我就恢复了下系统,结果软件正常的使用了。
处理:修复下编程软件,如果还是不行,就要重新安装软件了。
电脑最好在软件正常使用的时候,做个ghost备份,遇到问题直接恢复下就可以了。
相关文章
西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解
西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法,可以通过此符号访问用户程序中的地址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,如果将符号名分配给绝对地址,可以使程序更易读。
时间:2020-11-17 09:18:04
PCS7 V7.0组态自定义消息智能报警隐藏
有关PCS7 V7.0组态自定义消息智能报警隐藏功能的用法,WinCC报警记录中Group Messages下的User Defined中添加新的组消息,设置组消息对话框的相关属性,报警记录中组态好相应的自定义消息。
时间:2020-04-25 14:00:47
西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法
有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。
时间:2020-04-23 11:31:46
西门子step7功能块定时器参数说明图解
西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子step7基本指令的分类与用法
西门子step7基本指令的分类与用法,包括位逻辑指令(位逻辑运算指令、定时器指令、计数器指令),以及数据指令的功能与用法说明,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 10:47:26
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法
如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20
西门子s7-300中cpu扫描时间过长系统停机怎么办?
西门子s7-300中cpu扫描时间过长导致系统停机的解决方法,CPU会因看门狗超时而导致系统停机,同时会触发定时错误OB80,可以参考下本文的解决方法与步骤。
时间:2020-04-08 11:51:37
如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量?
如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量,确定控制程序所需的MMC卡的大小,将项目中所有程序块(OB、FC、FB、DB)占用装载内存(Load Memory Requirement)的数量相加。
时间:2020-03-10 10:46:07