plc模拟量的计算方法详解
来源:电工天下时间:2015-10-24 19:40:39 作者:老电工手机版>>
一、plc模拟量的计算:
1、-10—10V。-10V—10V的电压时,在6000分辨率时被转换为F448—0BB8Hex(-3000—3000);12000分辨率时被转换为E890—1770Hex(-6000—6000)。
2、0—10V。0—10V的电压时,在12000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
3、0—20mA。0—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
4、4—20mA。4—20mA的电流时,在6000分辨率时被转换为0—1770Hex(0—6000);12000分辨率时被转换为0—2EE0Hex(0—12000)。
不同的plc有不同的分辨率,并且所测量物理量实现的量程不一样。计算结果可能有一定的差异。
注:模拟输入的配线的要求。
1、使用屏蔽双绞线,但不连接屏蔽层。
2、当一个输入不使用的时候,将v in 和com端子短接。
3、模拟信号线与电源线隔离 (ac 电源线,高压线等)。
4、当电源线上有干扰时,在输入部分和电源单元之间安装一个虑波器。
5、确认正确的接线后,首先给cpu单元上电,然后再给负载上电。
6、断电时先切断负载的电源,然后再切断cpu的电源。
二、plc模拟量计算
plc的输入模拟量是4~20mA ,(PLC的分辨率:1/16383(14Bit);转换数据以16进制形式存入plc(14Bit) PLC地址D0,)对应的实际压力值为-100~200KPA ,知道当前D0的数据,怎么求实际压力值和电流值?
首先,确认模拟量输入模块通道定义范围MIN~MAX,则换算如下:
当前电流={(Pmax-Pmin)/(MAX-MIN)}*D0+4(mA);
当前压力=={(Pmax-Pmin)/(MAX-MIN)}*D0-100(kpa)。
这里Pmax=200kpa,Pmin=-100kpa;
MAX、MIN根据你具体使用的模拟量通道定义范围,并不一定就是通道的分辨率决定的。
三、plc对模拟量数据的计算方法
采用压力变送器(0~1M,4~20mA)把数据提供给plc,在plc程序中是如何进行计算处理的?有什么公式没有,能给我讲解一下其中的原理吗?
用plc来对变频器进行监测,通过变频器反馈给PLC的频率信号,在PLC中处理后,在由模拟量通道输出。在程序中的数据处理方法,可以深入研究。
其它回答:
就是个线形转换。
SunyPLC200的电流信号采用的是0~20ma的输入信号,转换过的数字量是0~65535
用4~20ma举例
转换公式就是 (y-AL)/(AH-AL)=(X-0)/(65535-0)
y:转换过后的工程值(多少电流)
AH:工程值的上限(电流的上限)
AL:工程值的下限(电流的下限)
X:工程转换后的数字量值(电流转换后的数字值)
0~20ma对应0~65535
在公式中,y就是0到20ma中的一个值,al就是0ma,ah就是29ma,x就是输入的电流信号转化为的数字量。
4ma带入公式对应数字量就是13107
所以4~20ma对应数字量就是13107到65535
然后,如果想求4~20ma中的任何一个值只需要把它带入公式即可
如10ma,就是(10-4)/(20-4)=(x-13107)/(65535-13107)算出来的x就是转化后的值:
y=(x-13107)/3276.75+4
相关文章
西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法
西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,以及上升沿和下降沿的主要作用说明。
时间:2022-09-20 19:49:42
plc流量累积计算程序实例
plc流量累积计算程序实例,plc计算流量累积的方法,plc在流量显示和累积计量上的应用,西门子plc中如何解决流量累积问题的方法,一起来了解下。
时间:2022-09-18 14:29:15
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子s7-200服务器配置方法及注意事项
有关西门子s7-200作为服务器的配置方法,对CPU224重新进行“以太网向导”配置,包括指定了模块在CPU中的位置,以及地址、子网掩码、网关等的配置。
时间:2021-10-08 09:32:06
plc编址方式:西门子plc符号名编址方法
plc的编址方式,元件的编址方式,分为位编址、字节编址、字编址、双字编址,西门子plc符号名编址方法,有绝对编址方法、符号名编址等,一起来了解下。
时间:2020-11-17 09:18:03
西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法
有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。
时间:2020-04-23 11:31:46
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计
有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
- 上一篇:pid双向输出控制模块的问题
- 下一篇:西门子s7-200网络通讯的入门知识