pid双向输出控制模块的问题
来源:电工天下时间:2020-02-21 09:33:42 作者:老电工手机版>>
有关pid双向输出控制模块的问题,西门子s7-300做PID双向控制,就是超出设定值一个阀打开,低于设定值另一个阀打开,脉宽调制可以用fb43来实现,但模拟量控制用什么来实现。
pid双向输出控制模块的问题
问题:想用西门子s7-300做PID双向控制,就是超出设定值一个阀打开,低于设定值另一个阀打开,输出要是0-20ma的,可以用哪个模块来实现?脉宽调制可以用fb43来实现,但模拟量控制的用什么来实现?
解答:
FB43实现的是三级控制,比如 " 加热-停止-制冷 ",它的控制输出有两个数字量点;模拟量控制的输出只能直接连接到一个模拟量通道,即一个控制对象,如果想实现您的工艺控制,需要自己在程序编写逻辑控制两个阀的开度,软件PID块不能直接实现。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。
时间:2020-04-25 13:50:53
SFC chart的控制命令的分类与用法
有关SFC chart的控制命令的分类与用法,SFC chart的控制命令包括手动命令、自动命令、外部命令、内部命令,其功能与使用注意事项,一起来了解下。
时间:2020-04-25 13:50:45
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计
有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法
有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
西门子S7-200控制步进电机方式与接线图
有关西门子S7-200控制步进电机方式与接线图,梯形图由主程序调用2个正反转子程序,子程序首先涉及接口,再用顺序指令循环送电,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 11:18:06
西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法
有关西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法,快速精确定位控制的应用,采用PTO的多段管线工作方式实现粗定位,PTO的单段管线方式实现精定位。
时间:2020-04-23 11:15:58
- 上一篇:西门子s7-400冗余cpu的选择技巧
- 下一篇:plc模拟量的计算方法详解