西门子s7-300中FC局部变量RET_VAL的功能
来源:电工天下时间:2015-10-23 14:12:32 作者:老电工手机版>>
西门子s7-300中FC局部变量RET_VAL的功能
与FB相比,FC的局部变量多了一个RET_VAL(返回值)。它实际上是输出参数。默认的情况它是没有数据类型的,在调用FC时也看不到这个输出参数。只要在局部变量表中设置RET_VAL的数据类型,在调用时就能看到它在方框的右边出现,所以它是一个输出参数。
为什么要设置这样一个局部变量,而不是将它纳入输出参数。这是为了和plc编程语言的国际标准IEC 61131-3一致而设置的。
功能FC的英语为Function,也可以像博途那样,将Function翻译为函数。
IEC的函数和C语言的函数一样,执行后会产生一个返回值。
IEC 61131-3的FC也只有一个返回值,不用设置它的名称,返回值的名称和FC的名称相同。因此IEC 61131-3的FC只有返回值这样一个输出参数。
西门子的FC对输出参数的个数没有限制,比IEC 61131-3的FC更好用一些。
相关文章
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
SFC chart的控制命令的分类与用法
有关SFC chart的控制命令的分类与用法,SFC chart的控制命令包括手动命令、自动命令、外部命令、内部命令,其功能与使用注意事项,一起来了解下。
时间:2020-04-25 13:50:45
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些
西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。
时间:2020-04-23 09:36:17
西门子s7-300子程序执行时间的是多少
有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13
西门子s7-300下载程序报错原因分析
有关西门子s7-300下载程序的报错原因,西门子s7-300下载程序报错原因查找方法,地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”。
时间:2020-04-08 12:38:52