【图】西门子s7-200 plc置位与复位指令的功能说明
来源:电工天下时间:2015-10-22 20:03:41 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200 plc置位与复位指令
STEP 7-Micro/WIN中的描述:
设置、复原(N 位)
输入/输出 操作数 数据类型
位 I, Q, M, SM, T, C, V, S, L 布尔
N VB, IB, QB, MB, SMB, SB, LB, AC, 常数, *VD, *AC, *LD 字节
设置(S)和复原(R)指令设置(打开)或复原指定的点数(N),从指定的地址(位)开始。
可以设置和复原1至255个点。如果"复原"指令指定一个定时器位(T)或计数器位(C),指令复原定时器或计数器位,并清除定时器或计数器的当前值。
即置位指令(S)就是往指定的存储区位里写“1”,复位指令(R)就是将指定的存储区位里的“1”写成“0”。一般在程序里置位指令(S)和复位指令(R)成对使用,举个例子:你可以用置位指令(S)将M0.0置“1”,或再用复位指令(R)将M0.0置“0”,然后用它的常开、常闭触点去做控制用途。
在一个程序中可以对一个或多个位多次置位和复位。
编程时要注意:在一个程序中多次对一个或多个位多次置位和复位后,最终这个(或多个)位到底是“1”,是“0”,取决于CPU在一个扫描周期结束时最后一个指令是“置位”还是“复位”,以免程序运行时出现错误。
相关文章
plc SR复位优先型SR双稳态触发器指令用法举例
有关plc SR复位优先型SR双稳态触发器指令的用法,介绍了该指令的符号,以及MCR (主控继电器)依存关系,通过本文来学习下SR复位优先型SR双稳态触发器指令的具体用法。
时间:2020-03-13 09:54:20
plc RS置位优先型RS双稳态触发器指令用法举例
有关plc RS置位优先型RS双稳态触发器指令的用法,在西门子plc编程指令中,RS置位优先型RS双稳态触发器指令怎么用,通过本文的教程,你可以掌握该指令的基本用法。
时间:2020-03-13 09:48:10
plc复位-置位触发器指令应用实例
有关plc复位-置位触发器指令的用法,介绍了plc复位-置位触发器指令的功能,复位与置位触发器指令对状态位的影响,以及该plc指令的应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 09:18:09
西门子plc置位-复位触发器指令用法举例
有关西门子plc置位-复位触发器指令的使用方法,在西门子plc编程中如何进行置位,如何进行复位操作,借助plc置位-复位触发器指令来实现。
时间:2020-03-13 08:56:11
plc置位-复位触发器指令说明表
有关plc置位与复位触发器指令的用法,介绍了plc的置位-复位触发器指令符号,以及置位-复位触发器指令说明表,供大家学习参考。
时间:2020-03-13 08:51:01
plc中R复位线圈指令符号与状态字
plc中R复位线圈指令符号与状态字符号:<address>
---(R) 参数 数据类型 内存区域 说明时间:2017-04-04 07:06:42
plc中S置位线圈指令符号与状态字
西门子plc中S置位线圈指令符号:<address>
---(S) 参数 数据类型 内存区域 说明时间:2017-04-04 07:04:56
西门子plc置位与复位指令的功能说明
有关西门子plc置位与复位指令的功能说明,置位(S)、复位(R)指令的LAD和STL形式及功能,西门子plc中置位与复位指令的用法及注意事项。
时间:2016-05-29 09:11:47