plc RS置位优先型RS双稳态触发器指令用法举例
来源:电工天下时间:2020-03-13 09:48:10 作者:老电工手机版>>
有关plc RS置位优先型RS双稳态触发器指令的用法,在西门子plc编程指令中,RS置位优先型RS双稳态触发器指令怎么用,通过本文的教程,你可以掌握该指令的基本用法。
1、RS置位优先型RS双稳态触发器指令符号

| 参数 | 数据类型 | 内存区域 | 说明 |
| <address> | BOOL | I、Q、M、L、D | 置位或复位 |
| S | BOOL | I、Q、M、L、D | 启用复位指令 |
| R | BOOL | I、Q、M、L、D | 启用复位指令 |
| Q | BOOL | I、Q、M、L、D | <地址>的信号状态 |
说明:如果R输入端的信号状态为“1”,S输入端的信号状态为“0”,则复位RS(置位优先型RS双稳态触发器)。否则,如果R输入端的信号状态为“0”,S输入端的信号状态为“1”,则置位触发器。如果两个输入端的RLO均为“1”,则指令的执行顺序是最重要的。
RS触发器先在指定<地址>执行复位指令,然后执行置位指令,以使该地址在执行余下的程序扫描过程中保持置位状态。
只有在RLO为“1”时,才会执行S(置位)和R(复位)指令。这些指令不受RLO“0”的影响,指令中指定的地址保持不变。
2、MCR (主控继电器)依存关系
只有将RS触发器置于激活的MCR区内时,才会激活MCR依存关系。在激活的MCR区内,如果MCR处于接通状态,则按以上所述将寻址位复位为“0”或置位为“1”。
如果MCR处于关闭状态,则无论输入状态如何,指定地址的当前状态均保持不变。
状态字:
| BR | CC 1 | CC 0 | OV | OS | OR | STA | RLO | /FC | |
| 写: | - | - | - | - | - | X | X | X | 1 |
实例:
如果输入端I0.0的信号状态为“1”,I0.1的信号状态为“0”,则置位存储器位M0.0,输出Q4.0将是“0”。否则,如果输入端I0.0的信号状态为“0”,I0.1的信号状态为“1”,则复位存储器位M0.0,输出Q4.0将是“1”。
如果两个信号状态均为“0”,则不会发生任何变化。如果两个信号状态均为“1”,将因顺序关系执行置位指令;置位M0.0,Q4.0将是“1”。
如果实例在激活的MCR区之内:MCR处于打开状态时,将按以上所述复位或置位Q4.0;MCR处于关闭状态时,无论输入状态如何,Q4.0均保持不变。
相关文章西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc数学运算指令的分类

西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法

西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南

本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16