西门子s7-400存储卡如何加载用户程序?
来源:电工天下时间:2015-10-19 09:23:40 作者:老电工手机版>>
西门子s7-400存储卡如何加载用户程序?
要使用RAM卡并加载用户程序,必须将RAM卡插入CPU插槽中。
当CPU处于stop 或run模式时,使用编程设备将整个用户程序或单个元素(OB、FB、FC、DB) 加载到装载存储器中。当从CPU中取出RAM卡后上面的所有数据将丢失。
RAM卡没有内置的备用电池。如果有可用的备用电池或通过"EXT.BATT”插座为CPU提供外部备用电压, 则只要RAM卡仍在CPU中且CPU仍在机架中,关闭电源后仍然可以保持RAM卡中的内容。
使用闪存卡时,加载用户程序的二种方法(西门子s7-400存储卡加载用户程序的方法):
1、将模式开关切换到STOP,将闪存卡插入CPU,然后通过STEP 7点击今“PLC~将用户程序下载到存储卡”,加载用户程序。
2、在编程设备或适配器上以离线模式将用户程序加载到闪存卡中,然后将闪存卡插入CPU 只能使用闪存卡才能重新加载整个用户程序。可使用编程设备将较小的程序段加载到CPU 上的集成装载存储器中。
进行大量程序更改时,必须始终用整个用户程序重新加载闪存卡。闪存卡不需要备用电扭,即使从CPU取下闪存卡或在不具有缓冲功能(电源模块或CPU 的“EXT.BATT ”插座中无备用电池)的情况下操作S7-400系统,也会保持存储在其中的信息。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc S7200多个寄存器累加程序
西门子plc S7200多个寄存器的累加程序,计算CS校验码,如何实现多个寄存器的累加,多个寄存器的地址是连续的,可用指针指令进行累加。
时间:2022-09-18 14:31:47
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南
本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27