西门子plc通讯故障(BF,SF灯亮)的原因与解决方法
来源:电工天下时间:2015-10-03 20:30:22 作者:老电工手机版>>
西门子plc通讯故障(BF,SF灯亮)的原因与解决方法
西门子plc上面的sf灯红亮时表示系统故障,是英文(system fault)的缩写,内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。把plc里的程序先清除掉,sf 灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能程序有问题,再在线看看plc信息s7-300plc上sf灯亮而bf灯闪烁,肯定是分布式现场总线profibus-dp通信或dp从站如abb变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题;
plc带模拟量模块如果有问题,仅仅plc上sf灯亮(比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等),而不会引起sf和bf灯同时亮;根据以上分析,重点检查s7-300plc的硬件组态与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本号),dp从站地址设置与组态的地址是否一致;
如果组态没有问题,完成硬件组态后,必须执行“保存并编译”,如果没有错误,将产生新的系统数据块,然后下载到plc中;检查profibus电缆及其通信连接头是否正确,profibus电缆中有两根线,一根为红色连接profibus网络接头的b连接,另一根为绿色与网络接头的a连接(进线分别为b1、a1,出线为b2、a2),不能接反;
如果仅有一路电气网段,即从s7-300plc的x2端口(profibus-dp端口)出发只有一根profibus电缆,那么首尾(分别为s7-300plc和最后dp从站)上网络接头的红色末端电阻必须置“on”位置,中间dp从站上网络接头必须置“off”位置;
如果abb变频器没有通电,而你的硬件组态中包含作为dp从站的该变频器,那么s7-300plc通电后,没有检测到abb变频器,所以plc上sf灯亮,而bf灯闪烁,这是正常现象;一般plc与触摸屏之间采用mpi通信协议,可以与plc之间连接在一起同时运行,可以采用无组态的mpi通信、全局数据mpi通信和组态的mpi通信。
由于s7-300plc与触摸屏之间的mpi通信不需要step7软件组态,也不需要编写任何程序,只需在触摸屏组态软件上设置一下相关通信参数即可,所以触摸屏有问题是不会引起sf和bf灯亮的;
相关文章
西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明
西门子直流调速器的常见故障代码表,参考如下:F02 错误的相序(电子板电源5U1,5V1,5W1),F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内或频率变化>12Hz/秒,参见第10章 (在性能差的电网上运行)。
时间:2022-04-28 18:32:39
西门子plc指令实现循环灯程序的例子
分享一个西门子plc中的循环灯程序,实现三只灯每隔1s轮流闪亮,并循环,用西门子plc的流程控制指令来实现,感兴趣的朋友参考下。西门子plc循环灯程序1、程序功能按下启动按钮时,三只
时间:2020-03-12 13:45:58
西门子S7-200与G110变频器通讯USS库如何选择?
西门子S7-200与G110变频器通讯USS库的选择方法,S7-200的USS指令库现在能够完全支持MicroMaster MM3系列和MicroMaster MM4系列产品,以及SINAMICS G110系列产品。
时间:2020-03-10 11:15:32
西门子plc通讯网络的建立与使用过程
西门子plc通讯网络的建立与使用过程,为网络确定通讯距离、通讯速率和电缆类型,在网络中使用中继器,选择网络电缆与网络连接器,西门子s7-200系列plc的端口使用网络隔离时,应使用rs-485中继器或者em277。
时间:2020-02-21 09:26:28
西门子s7200 plc控制楼梯灯亮灭的设计过程
有关西门子s7200 plc控制楼梯灯亮灭的设计过程,一个简单的plc控制实例,所有楼梯灯的亮灭全部通过plc统一进行控制,控制系统硬件设计与程序设计。
时间:2016-05-29 15:33:33
【图】西门子plc用一个开关控制三盏照明灯的设计方案
西门子plc如何用一个开关控制三盏照明灯,电路设计说明,用一个开关控制三个照明灯的接线图和梯形图,介绍了该电路的控制原理与功能,需要的朋友参考下。
时间:2015-12-18 14:29:57
【图】西门子plc用四个按钮控制四盏灯的梯形图
西门子plc用四个按钮控制四盏灯的梯形图,实现的效果为:四个按钮分别控制四个灯,其中任意一个按钮按下时对应的灯亮,多个按钮按下时灯不亮,详细的设计方案与控制原理分析。
时间:2015-12-17 20:39:54
西门子step7如何诊断硬件与网络故障?
西门子step7诊断硬件与网络故障的方法,包括诊断的必要条件,用快速视图诊断故障,用cpu的诊断缓冲区诊断故障,用诊断视图进行诊断等,一起来了解下。
时间:2015-11-27 06:36:43