西门子s7-200内部集成的ppi接口的三种通讯方式
来源:电工天下时间:2015-09-20 15:43:45 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200内部集成的ppi接口的三种通讯方式
内部集成的ppi接口为s7-200的用户提供了强大的通讯功能。
ppi接口物理特性为rs485,工作于如下三种方式:
一、ppi方式
ppi通讯协议是西门子专为s7-200系列plc开发的一个通讯协议。
可通过普通的两芯屏蔽双绞电缆进行联网。波特率为9.6kbit/s,19.2kbit/s和187.5kbit/s。
ppi通讯网络是一个令牌传递网,在不加中继器的情况下,最多由31个s7-200系列plc,td200,op/tp面板或上位机(插入mpi卡)为站点,构成ppi网。
二、mpi方式
s7-200可以通过内置接口连接到mpi网络上,波特率为19.2k/187.5kbit/s。它可与s7-300/s7-400 cup进行通讯。s7-200 cup在mpi网络中作为从站,它们彼此间不能通讯。
三、自由通讯口方式
s7-200可以与任何通讯协议公开的其它设备、控制器进行通讯,即s7-200可以由用户自定义通讯协议(例ascii协议)。波特率最高为38.4kbit/s(可调整)。
因此,使可通讯的范围大大增加,使控制系统配置更加灵活,方便:1、任何具有串行接口的外设,如打印机、条形码阅读器和变频器等;2、用于s7-200系列两个cup间简单的数据交换。
在s7-200系列的cup中,cpu222,224,226,226xm,都可以通过增加em277 profibus-dp扩展模块的方法支持profibus dp 网络协议。最高传输速率可达12mbit/s。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程
有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别
有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27