cp5711 ppi/mpi/dp接口如何连接西门子plc s7-200?
来源:电工天下时间:2015-09-19 15:55:54 作者:老电工手机版>>
CP5711 PPI/MPI/DP接口连接西门子PLC S7-200的方法
如何使用CP343-1 shared device功能?
一、CP343-1作为共享设备功能
在较大或广泛分布的PROFINET系统中,通常有许多IO控制器;如果一个通过CP343-1处理器连接到PROFINET网络上的控制器需要和另外两个IO控制器做数据交换时,则可以通过CP343-1的共享设备功能来实现。
如何实现一个CP343-1作为共享设备同时被两个集成PN接口的控制器访问的功能,包括基本的配置步骤、编程及测试等内容。使用共享设备功能,需要使用Step7 V5.5和支持共享设备功能的IO控制器和IO设备。
二、CP343-1作为共享设备功能组态
硬件设备:
1、CPU315-2PN/DP(6ES7 315-2EH14-0AB0 V3.2),两台
2、CPU317-2DP(6ES7 317-2AJ10-0AB0 V2.6),一台
3、CP343-1 Lean(6GK7 343-1CX10-0EX0 V3.0),一台
4、SCALANCE X216交换机,S7-300和PC通过交换机互连起来
5、PC机(带以太网卡);TP以太网电缆
软件环境:
1、Windows XP SP3
2、STEP7 V5.5 SP2 HF1
通信任务:
本例中所要完成的通信任务定义为:
1、 将CP343-1组态为共享设备,配置输入、输出数据字节分别为10个字节。
2、 CPU317-DP通过CP343-1发送数据MB100~109,其中MB100~103共计4个字节发送到IO控制器1;MB104~109共计6个字节发送到IO控制器2。
3、 CPU317-DP通过CP343-1接收数据存放到MB110~119,其中MB110~113接收来自IO控制器1的4个字节;MB114~119接收来自IO控制器2的6个字节。
当使用CP5711 的 PPI/MPI/DP接口连接西门子PLC S7-200时应注意什么?
描述:SIMATIC NET CP 5711是Field PG M4的一种板载PB模块。当连接西门子PLC S7-200时,需要注意下面提到的与PPI/MPI/PROFIBUS接口相关的系统属性。
PPI:CP 5711的软件驱动不支持 PPI 协议。
注意:选择PROFIBUS协议并设置为通用规约可以使用 PPI 协议。
MPI:MPI(Multi Point Interface,多点接口)协议的使用受到限制。在PG侧可以设置传输速率187.5 kbit/s,19.2 kbit/s。这些波特率是西门子PLC S7-200预先设置好的。在STEP 7-Micro/WIN软件中波特率要设置成CPU22x的波特率。
注意:要在PG和西门子PLC S7-200间成功建立起通信,需要在STEP 7-Micro/WIN中勾选上“在总线上仅有主站”。波特率9.6 kbit/s不适用于MPI.
DP:可以使用PROFIBUS DP,它工作在9.6到187.5 kbit/s的传输速率上
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程
有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别
有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27