西门子s7-300/400 cps工业以太网时间同步参数设置方法
来源:电工天下时间:2015-09-19 16:54:48 作者:老电工手机版>>
西门子s7-300/400 cps工业以太网时间同步参数设置方法
工业以太网s7-300/400 cps -- 安装和参数化硬件 -- 时间同步
如何配置simatic s7-300作为主时钟或从时钟用于工业以太网下的simatic模式时钟同步?
时钟同步被simatic产品范围中3个主要的产品系列所支持:simatic s7,simatic s5和pc。通过工业以太网、profibus和mpi,该同步能够被实现。这里有2 种模式用于工业以太网下的时钟同步。
SIMATIC 模式
NTP 模式
工业以太网SIMATIC 模式时间同步
该模式结合ISO传输服务通常用于过程自动化。通信处理器(CP)和被同步CPU之间同步精度 +/- 10ms、分辨率 +/- 1ms。
由于SIMATIC模式基于SNAP服务(也就是ISO 2层服务)并且使用MAC地址,该模式可以被用于本地以太网网络。这种模式不能工作在经过IP路由器的IP网络,也就是配置IP子网。
要点,CP343-1 IT 6GK7343-1GX20-0XE0:当使用“设置 CPU 时间”,必须为CPU选择MPI地址为2,在固件更新V1.1中已经清除该要求。
西门子plc s7-300站时间同步是在硬件组态中进行配置。在CPU属性对话框中,选择“诊断/时钟”标签,然后选择同步模式。能够配置S7-300 CPU作为主时钟(时钟发送方)或从时钟(时钟接收方)。设置是否CPU中同步(在PLC中同步)或通过MPI(在MPI上同步)。同步在 PLC 中包括CP。能够选择从1秒到24小时时间间隔用于同步。
配置西门子PLC S7-300 CPU时钟同步
仅当使用如下工业以太网CP,才需要为S7-300 CPU配置时钟同步:
No. SIMATIC S7 300 MLFB Firmware
1 CP343-1 6GK7 343-1EX30-0XE0 V2.2 onwards
2 CP343-1 Adv 6GK7 343-1GX30-0XE0 V1.0 onwards
3 CP343-1 Lean 6GK7 343-1CX10-0XE0 V2.2 onwards
如果使用了上面提及的工业以太网CP,必须在CPU属性对话框中进行设置。该设置依靠CPU背板总线中的通信总线配置。
通信总线是物理“接线直达”到CPU MPI接口。该结构能够在“小”CPU中找到。
即从CPU312上到并包括CPU315-2 DP和C7设备。
这种情况,在CPU属性对话框中选择“诊断/时钟”标签,为同步模式设置“As slave”或“As master”在MPI上。通信总线不是物理“接线直达”到CPU MPI接口,也就是MPI接口和通信总线是分开的。该总线结构能够在“大”CPU中找到。也就是从CPU315-2 PN/DP上到并包括CPU319-3 PN/DP。这种情况,在CPU属性对话框中选择“诊断/时钟”标签,为同步模式设置“As slave”或“As Master”在PLC中。
相关文章
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些
西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。
时间:2020-04-23 09:36:17
西门子s7-300子程序执行时间的是多少
有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13
西门子s7-300下载程序报错原因分析
有关西门子s7-300下载程序的报错原因,西门子s7-300下载程序报错原因查找方法,地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”。
时间:2020-04-08 12:38:52
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法
如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20