【问答】为何无法在线监控s7-300模拟量的输出
来源:电工天下时间:2015-09-17 17:24:24 作者:老电工手机版>>
无法在线监控西门子s7-300模拟量的输出的原因
问题:现场看到程序时,模拟量输出pqw454总是监控不出来值,原因何在?
回答:
屏幕显示的提示的意思是“不能监视外设输出”。pq区(外设输出区)用来直接访问输出模块,输出模块的输出值只能改写,不能读取(是只写的),所以不能用变量表监视pqw454。但是q区是可以监视的。因为q区是外部输出的“映像”,q区实际上是cpu的存储器中的一片数据区,可以写,也可以读。
相关文章
如何同时监控两台西门子s7-200 smart?
如何同时监控两台西门子s7-200 smart,为了同时监控两台PLC状态图表,启动客户机的状态图表监控后,令该窗口浮动,再打开一次编程软件中的服务器项目,调节两个状态图表的位置,即可实现同时监控。
时间:2021-10-08 09:32:14
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计
有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法
有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些
西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。
时间:2020-04-23 09:36:17