西门子S7-300模拟量指示灯亮的原因
来源:电工天下时间:2020-04-23 11:16:07 作者:老电工手机版>>
有关西门子S7-300模拟量指示灯亮的原因与处理方法,两个CPU能否互换,如能互换要注意什么事项,更换型号不同的CPU,需要改变硬件组态中的CPU型号,其后重新下载硬件组态。
西门子S7-300模拟量指示灯亮的原因
系统因CPU坏(6ES7 312-1AD10-OABO),更换了新的CPU(6ES7 312-1AE14OABO)后,有如下问题请教:
1,两个CPU能否互换?如能互换要注意什么事项?互换后,新的CPU灯指示正常.但有三个模拟量模块(AI8*RTD\AO8*12位\AI8*12位)上的SF灯常亮,经在线查看,模拟量达最大值,好像是上限溢出了,从模块信息上看,模块也好像未坏,请问如何解决?
解答:更换型号不同的CPU,需要改变硬件组态中的CPU型号,其后重新下载硬件组态。
2,互换后,新的CPU灯指示正常.但有三个模拟量模块(AI8*RTD\AO8*12位\AI8*12位)上的SF灯常亮,经在线查看,模拟量达最大值,好像是上限溢出了.从模块信息上看,模块也好像未坏,请问如何解决?
SM331 SF灯亮表明硬件故障。可能的原因如下:模板所需24VDC电源未正确接入;前连接器未插到位;总线连接器未连好;有硬件中断产生(断线、超限),量程卡所插的方向与HW Config中的设置不符等。
以前应用是没有问题,由于更换CPU后发生此问题,并没有拆卸SM331,则是设置问题。
由于更换CPU后发生此问题,并拆卸过SM331,则是安装与接线问题。
相关文章
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计
有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法
有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些
西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。
时间:2020-04-23 09:36:17
西门子s7-300子程序执行时间的是多少
有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13