如何同时监控两台西门子s7-200 smart?

来源:电工天下时间:2021-10-08 09:32:14 作者:老电工手机版>>

如何同时监控两台西门子s7-200 smart,为了同时监控两台PLC状态图表,启动客户机的状态图表监控后,令该窗口浮动,再打开一次编程软件中的服务器项目,调节两个状态图表的位置,即可实现同时监控。

同时监控两台西门子s7-200 smart的方法

两台SMART用GET/PUT指令通信,用状态所图表监控双方接收到的数据。为了同时监控两台PLC状态图表,启动客户机的状态图表监控后,令该窗口浮动。再打开一次编程软件,打开服务器的项目,启动状态图表监控后,令该窗口浮动。

调节两个状态图表的位置,就可以同时监控两台plc了(见下图,其背景是空白的Word页面)。监控的第一个字的值在不断增大。

如图:

同时监控两台西门子s7-200 smart(1)

同时监控两台西门子s7-200 smart(2)

相关文章
  • 西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

    西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

    西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。

    时间:2022-09-20 19:49:31

  • 西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

    西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

    西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,

    时间:2022-02-05 08:11:01

  • 西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

    西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

    西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。

    时间:2022-02-05 06:42:51

  • 西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

    西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

    西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。

    时间:2022-02-05 06:38:11

  • 西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

    西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

    西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。

    时间:2021-10-23 07:16:16

  • 西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法

    西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法

    西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。

    时间:2021-10-23 07:06:27

  • 西门子S7-200中BCD码入门教程

    西门子S7-200中BCD码入门教程

    有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。

    时间:2021-10-23 06:56:47

  • 西门子s7-200有符号数和无符号数的区别

    西门子s7-200有符号数和无符号数的区别

    有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。

    时间:2021-10-23 06:52:27

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有