>首页 > plc > 西门子plc>西门子S7-300 PID功能块FB41的积分时间设置问题 正文

西门子S7-300 PID功能块FB41的积分时间设置问题

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-10-08 09:32:15

西门子S7-300 PID功能块FB41的积分时间设置问题

FB41的积分时间的数据类型为TIME,TIME是以ms为单位的双字。

设置为地址时必须是双字地址,例如MD10,TIME的常数格式为T#2s,T#300ms等。如果用触摸屏设置积分时间为1000ms,向双字写入1000就可以了。

    相关文章
    • 西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

      西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明

      西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。

      时间:2020-11-17 13:19:15

    • 西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

      西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

      西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。

      时间:2020-04-23 11:24:40

    • 西门子step7功能块定时器参数说明图解

      西门子step7功能块定时器参数说明图解

      西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。

      时间:2020-04-23 10:49:53

    • 西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

      西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

      西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。

      时间:2020-04-23 10:19:13

    • 西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

      西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法

      西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。

      时间:2020-04-23 10:12:27

    • 西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

      西门子s7-300支持的传感器类型有哪些

      西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。

      时间:2020-04-23 09:36:17

    • 西门子s7-300子程序执行时间的是多少

      西门子s7-300子程序执行时间的是多少

      有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。

      时间:2020-04-08 13:32:13

    • 西门子s7-300下载程序报错原因分析

      西门子s7-300下载程序报错原因分析

      有关西门子s7-300下载程序的报错原因,西门子s7-300下载程序报错原因查找方法,地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”。

      时间:2020-04-08 12:38:52

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有