>首页 > plc > 西门子plc>面板与S7 PLC通讯失败的原因 正文

面板与S7 PLC通讯失败的原因

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-08-08 11:11:45

西门子s7系列plc中,遇到面板与S7 PLC通讯失败的问题怎么办,无法建立与plc的通讯连接,应按照什么样的步骤来排查问题,一起来看下。

面板与S7 PLC通讯失败的原因

无法建立与plc的通讯连接, 排查步骤如下:

一、检查所用电缆

与S7-200/300/400 进行PPI/MPI/Profibus/通讯,可使用MPI电缆(两端针脚对应为:3-3,4-4,5-5,8-8)或Profibus电缆(两端针脚对应为:3-3,8-8)。

推荐使用西门子紫色的Profibus电缆和Profibus总线连接器(或称DP接头)。

可以使用自制的屏蔽双绞电缆, 但应妥善处理屏蔽和接地问题。西门子不对自制电缆做任何形式的承诺和保证。

如果使用DP接头连接网络上的多个站时, 请务必注意DP接头终端电阻的状态::网络两端的接头为ON, 中间的为 OFF; 两端接头进线端接电缆。

二、检查和确认PLC通讯口的设置

1、波特率是多少? 2、站地址是多少? 3、选择的是什么协议?

三、在ProTool 和WinCC Flexible 中检查通讯设置

通讯同级的地址要填PLC实际站地址一致。注意:如果是S7-300/400的话,需要设置槽号(槽号要Step7硬件组态中CPU的槽号一致)。

OP的地址必须是唯一的,不能和该网络中任何设备的地址重复。

1、波特率必须和PLC设置的一致

配置文件Profile 要与网络使用的协议一致。注意:与S7-200通讯时, 面板可以有多种选择,而PLC是协议自适应的, 无须在MicroWin中设置, 只需在MicroWin的系统块中设置端口号和波特率即可。

2、选择“总线上的唯一主站”

四、检查是否正确使用面板背后的通讯端口

与S7-200/300/400 进行PPI/MPI/Profibus 通讯时使用的是IF1B口, 面板背后的IF1B的拨段开关应保持出厂设置,都拨向OFF。

经过上述排查无果时,请记录下出问题时,面板上和计算机上所显示的错误信息或错误代码,以及所用电缆的型号或线序,然后拨打技术支持热线400-8104288-1 寻求西门子技术支持工程师的帮助。

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有